    Bekomme von meinem neuen Shelly 1PM MINI über UDP keine Rückmeldung.

    Hallo, ich verzweifle gerade bei der Einbindung eines neuen Shelly 1PM MINI. Ich bekomme keine Eingänge in die Loxone zurück.
    Bei meinem neuen Shelly I4, 230VAC werden die 4 Eingänge in der Loxone angezeigt.
    Hat jemand eine Idee.

    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Shelly Gerätetest.jpg
Ansichten: 1870
Größe: 229,3 KB
ID: 418084


    Grüße Klaus-Dieter
    Zuletzt geändert von CAD7; 09.01.2024, 16:57.
  • AlexAn
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 4493

    #2
    Sendeadresse löschen
    Port 7000 nur einmal verwenden!

    Was sagt der UDP Monitor in der Config?
    Shot von den UDP Einstellungen in der Shelly!
    Grüße Alex

    Kommentar

    • CAD7
      Dumb Home'r
      • 22.11.2023
      • 17

      #3
      Hallo Alex, ich habe den Port:7000 nur einmal benutzt.
      (Loxone Config bringt meiner Meinung nach beim speichern in den Miniserver bei Doppel Belegung eines Ports eine Fehlermeldung?


      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: UDP Port 7000.jpg
Ansichten: 1909
Größe: 190,5 KB
ID: 418088

      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: IMG_1734.png
Ansichten: 1844
Größe: 329,6 KB
ID: 418089


      so habe ich das bei dem Shelly I4 (natürlich mit einer anderen IP:Port Zuweisung) auch eingestellt.

      Grüße Klaus-Dieter

      Kommentar

      • AlexAn
        Lebende Foren Legende
        • 25.08.2015
        • 4493

        #4
        UDP Einstellungen reichen so:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 10,0 KB ID: 418101

        In deinem Fall kommen doch die Daten im Miniserver an!
        Hast du auch das richtige Template für die Gen.2 verwendet?
        Shelly Plus per UDP - LoxWiki - LoxWiki (atlassian.net)
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 1324
Größe: 6,9 KB
ID: 418102​​
        Grüße Alex

        Kommentar

        • CAD7
          Dumb Home'r
          • 22.11.2023
          • 17

          #5
          Hallo Alex, Sorry, ich habe tatsächlich ein Template von einem anderem Shelly-Modul genommen.
          Ich habe mir zum testen unterschiedliche Module gekauft und bin durcheinander geraten.

          Jetzt sieht es gut. Habe es gerade mit dem "EIB-Taster Baustein" getestet.

          Vielen Dank für die Hilfe.

          Grüße Klaus-Dieter

          Kommentar

          • Baller004
            Dumb Home'r
            • 09.11.2022
            • 26

            #6
            Hallo, ich will jetzt kein neues Thema öffnen, weil es mehr oder weniger dazu passt.
            Ich habe den Shelly 1PM Gen. 3 Mini und möchte damit eine Steckdose ein- und ausschalten, weil an diese Steckdose eine Stehlampe angeschlossen ist.
            In der Shelly App funktioniert alles, also angeschlossen sollte alles richtig sein

            Ich habe das Template von oben (https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...y+Plus+per+UDP) genommen
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 1560
Größe: 13,8 KB
ID: 422604​ und kann die Eingänge auch alle auslesen. Soweit so gut.

            Ich habe auch das Ausgangs-Template eingebunden,
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 1268
Größe: 14,0 KB
ID: 422605​aber ich schaffe es einfach nicht, dass es funktioniert. Ich hoffe hier kann mir jmd. helfen.

            So sieht es in der Shelly Config aus:
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 1203
Größe: 32,6 KB
ID: 422606, Outbound Websocket ist deaktiviert, genauso MQTT.
            Beim Debug habe ich es auch so eingestellt.​

            So sieht es eingangsmäßig in der Loxone Config aus:
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 1183
Größe: 44,9 KB
ID: 422607
            So sieht der Ausgang in der Lox Config aus:
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 1213
Größe: 64,5 KB
ID: 422608

            Wenn ich sonst noch was kopieren soll, einfach sagen. Danke vorab!​​

            Kommentar

            • AlexAn
              Lebende Foren Legende
              • 25.08.2015
              • 4493

              #7
              die Eigenschaften sollten so aussehen:
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 24,2 KB ID: 422615
              Alternativ:
              /rpc/Switch.Set?id=0&on=true
              /rpc/Switch.Set?id=0&on=false

              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 33,7 KB ID: 422621



              Zum Testen im Browser:
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 15,9 KB ID: 422618
              ​​
              Zuletzt geändert von AlexAn; 11.02.2024, 11:43.
              Grüße Alex

              Kommentar

              • Baller004
                Dumb Home'r
                • 09.11.2022
                • 26

                #8
                Hallo Alex,
                danke für Deine schnelle Rückmeldung.
                Ich hatte es so eingestellt, wie am ersten Bild. Habe auch die Alternative probiert, leider auch Fehlanzeige.
                In Loxone, wenn ich den Live-View ansehe, sehe ich auch, dass der Output umschaltet, was ja sagt, dass der Schalter an sich richtig konfiguriert ist. Aber das Relais schaltet nicht um
                So sieht es bei den Input/Output Settings aus:
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 1183
Größe: 152,4 KB
ID: 422662
                ​Habe auch andere Einstellungen ausprobiert, leider ohne Erfolg.

                Ich habe die URL auch im Browser getestet, die sehen aber beide gleich aus (hier bei in App ausgeschaltetem Zustand):
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 1159
Größe: 56,1 KB
ID: 422663Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 1152
Größe: 56,0 KB
ID: 422664
                Wo ist der Fehler? DANKE​

                Kommentar

                • AlexAn
                  Lebende Foren Legende
                  • 25.08.2015
                  • 4493

                  #9
                  fixe IP und auch die richtige Shelly?
                  Grüße Alex

                  Kommentar


                  • Baller004
                    Baller004 kommentierte
                    Kommentar bearbeiten
                    Ja, der richtige.
                    Nein, sollte es fix sein?
                • AlexAn
                  Lebende Foren Legende
                  • 25.08.2015
                  • 4493

                  #10
                  = statt dem Punkt

                  HTML-Code:
                  /relay/0?turn=on​
                  Grüße Alex

                  Kommentar

                  • Baller004
                    Dumb Home'r
                    • 09.11.2022
                    • 26

                    #11
                    Hallo Alex,
                    danke noch mal für die schnelle Rückmeldung.
                    Jetzt geht es. Der letzte Hinweis hat mir geholfen (= statt .). Ganz wichtig (v.a. auch für die Anderen), beim Ausgang nur die IP einfügen, ohne Port!
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 1156
Größe: 38,7 KB
ID: 422672

                    Kommentar


                    • AlexAn
                      AlexAn kommentierte
                      Kommentar bearbeiten
                      dann hast du aber den Port den man nicht braucht erfolgreich vor mir verschleiert
                      hast du das VO Template selber verändert? (gerade nochmal heruntergeladen und war korrekt)
                  • Baller004
                    Dumb Home'r
                    • 09.11.2022
                    • 26

                    #12
                    Ich habe das Template nicht verändert. Der Fehler muss passiert sein, als ich die Alternative ausprobiert habe und dann wieder rückgängig machen wollte.

                    Ich wollte nichts verschleiern (wäre ja auch komisch, wenn ich Hilfe suche :-D), aber gerade gesehen, dass da abgeschnitten wurde.
                    Aber genau da lag der Ursprung allen Übels ;-)

                    DANKE NOCH MAL. Da merkt man die Foren-Legende ;-)

                    Kommentar

                    • ddm
                      Azubi
                      • 23.01.2025
                      • 6

                      #13
                      Hallo zusammen,
                      bin neu bei Loxone und habe schon einiges hinbekommen. Ich integriere gerade Shelly Komponenten. Schalten mit der App kann ich alles. On/Off funktioniert. Was leider nicht geht? Wenn jemand den Taster betätigt, bekomme ich keine Rückmeldung ins Loxone. So habe ich das konfiguriert:

                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 20,2 KB ID: 477101Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 60,5 KB ID: 477102
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 28,2 KB ID: 477103Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: grafik.png
Ansichten: 16
Größe: 157,3 KB
ID: 477104
                      ielen Dank für eure Hilfe.

                      Beste Grüße
                      Dirk
                      Zuletzt geändert von ddm; vor einer Woche.

                      Kommentar

                      • AlexAn
                        Lebende Foren Legende
                        • 25.08.2015
                        • 4493

                        #14
                        Für die Eingänge das UDP Template verwenden und nicht den Ausgangsbefehl! Einfach so wie es im Wiki beschrieben ist…
                        Grüße Alex

                        Kommentar

                        • ddm
                          Azubi
                          • 23.01.2025
                          • 6

                          #15
                          Danke für deine Antwort. Ich habe mir noch mal das Template für den Shelly 1PM runtergeladen. Irgend etwas mache ich falsch?

                          ​​​​
                          image widget

                          Kommentar

                          Lädt...