    Einbindung GoodWE PV WR GW17K-SDT-20 über ModBus RTU

    Hallo,

    ich habe einen GoodWE Netzwechselrichter (nicht Hybrid!) den ich gerne über ModBUS RTU (TCP geht bei diesem Modell nicht, auch nicht mit LAN Stick) auslesen möchte. Die grundsätzliche ModBus RTU Kommunikation mit Loxone steht bereits. Über die GoodWE App SolarGO habe ich die Geräteadresse von 247 auf 1 geändert.

    GoodWE PV WR GW17K-SDT-20
    Baudrate 9600
    Stopbits 2
    Parität keine
    Timing Auto

    Ich kann beim Protokoll Typ am WR zwischen GoodWE und SunSpec auswählen.
    Egal bei welchem Typ habe ich bisher leider keine brauchbaren Werte bekommen für die AC-Leistung.

    z.B. die Register 0, 1, 2 usw. lt. "GoodWe Modbus Protocol Customer Version.pdf" lassen sich auslesen. Aber ich finde keine AC Leistung um das für den PV Zählerbaustein zu verwenden. Hat hier jemand Erfahrung bzw. bei Umstellung auf SunSPEC welcher Wert sollte es hier sein?

    Danke