Willkommen im Loxone Community Forum. Um alle Funktionen nutzen und sehen zu können, registriere dich bitte zuerst. Dies gilt auch für das herunterladen von Dateien.
ich stehe auf dem Schlauch.
Könnt ihr mir behilflich sein, wie ich diesen 24 VDC-Bewegungsmelder an einen digitalen Eingang anschließen muss?
Habe jetzt beide roten Adern an +24 V und die schwarze an GND angeschlossen.
Wenn keine Bewegung ist, messe ich über GND und weißer Ader ~ 0 V.
Bei Bewegung geht der Wert auf +24 V auf die eingestellte Zeit.
Dazu gibt es an zwei weiteren Eingängen zwei Taster.
Du wirst einen Pullup Widerstand (4,7K Ohm ) gegen V+ brauchen, so wie es im Bild von L_H ( https://www.loxforum.com/filedata/fetch?id=472159 ) gezeigt ist.
Der Melder wird intern keinen wirklichen Pullup verbaut haben und aktiv nur gegen GND ziehen, somit ist der Highpegel nicht definiert. (nur extrem hochohmig, was ohne weiter Beschaltung und nur mit einem Messgerät noch augenscheinlich funktioniert mit Beschaltung dann aber nicht mehr)
Zuletzt geändert von Labmaster; 02.11.2025, 16:28.
Okay,
ich habe testweise 4 kOhm angeschlossen, da ich keinen 4,7 liegen habe.
Funzt nicht. Sind die 4,7 Minimum?
Nein, WENIGER als 4,7K müssen auch funktionieren (fließt lediglich im aktiv Zustand mehr sinnloser Strom), MEHR als 4,7K sollten es aber nicht sein.
UND, "Funzt nicht..." ist wenig hilfreich.
Was genau passiert ?
Wenn alles genau wie im Bild angeschlossen ist, was für Pegel liegen dann jeweils zwischen GND und dem weißen Kabel an ?
Zu beachten wäre eventuell noch, dass der Ausgang (bei Beschaltung am Miniserver) invertiert erscheint.
Also wenn der Bewegungsmelder aktiv ist, dann geht der Eingang (weißes Kabel) auf GND und am Miniserver sind es in der Logik eine "0" (off), im Ruhezustand liegen 24V an und am Miniserver erscheint eine "1" (on)
Das kann man ja aber in der Config mit einem Inverter ganz einfach umdrehen.
Noch was, GND vom Melder und GND vom Miniserver müssen natürlich auch verbunden sein.
Zuletzt geändert von Labmaster; 02.11.2025, 16:51.
Wenn ich das mit der Beschreibung des Melders von Amazon vergleiche, dann glaube ich, dass deine Beschaltung so nicht korrekt ist.
In der Beschreibung steht, dass die weiße Leitung GND für den Ausgang ist und die zweite rote Leitung die positive Spannung für den Ausgang.
Wenn du im aktiven Zustand 24V zwischen weiß und schwarz misst, dann ist das seltsam.
Laut Angaben ist der Melder so gedacht, dass er an schwarz und rot Versorgung bekommt (hier 24V) und an rot und weiß dann das Gerät hängt (z.B. Leuchte). Also müssen im aktiven Zustand zwischen rot und weiß 24V anliegen. Weiß und schwarz sollten dann beide GND sein.
Ich würde mal 24V an der ersten roten Leitung anhängen, GND an schwarz und dann mal die Spannung zwischen der zweiten roten und der weißen Leitung messen in beiden Zuständen.
Wenn ich das mit der Beschreibung des Melders von Amazon vergleiche, dann glaube ich, dass deine Beschaltung so nicht korrekt ist.
In der Beschreibung steht, dass die weiße Leitung GND für den Ausgang ist und die zweite rote Leitung die positive Spannung für den Ausgang.
Wenn du im aktiven Zustand 24V zwischen weiß und schwarz misst, dann ist das seltsam.
Laut Angaben ist der Melder so gedacht, dass er an schwarz und rot Versorgung bekommt (hier 24V) und an rot und weiß dann das Gerät hängt (z.B. Leuchte). Also müssen im aktiven Zustand zwischen rot und weiß 24V anliegen. Weiß und schwarz sollten dann beide GND sein.
Ich würde mal 24V an der ersten roten Leitung anhängen, GND an schwarz und dann mal die Spannung zwischen der zweiten roten und der weißen Leitung messen in beiden Zuständen.
Vielleicht steh ich auch auf dem Schlauch, aber wenn der Ausgang aktiv auf GND zieht, dann dürfte er dort im aktiven Zustand (Bewegung) keine 24V messen, sondern definitiv GND.
Lediglich im inaktiven Zustand sind andere Pegel (unter anderem auch 24V) möglich und hier würde dann der Pull-Up greifen.
Danke euch allen, das mit dem Pullup hat funktioniert.
Jetzt habe ich das Problem mit dem BM, der ist nämlich einfach nur Schrott.
Die angegebene Reichweite von 5 Metern wird nur am Tag erreicht, aber ich brauche die Funktion nachts..
Da sind es ca. 0,5 m.
Aber das ist ein anderes Thema.
Es kommt auch darauf an in welcher Richtung bewegung erkannt werden soll.
PIR Melder erkenn z.B. nur sehr schlecht Bewegung auf sich zu oder von sich weg, die funktionieren nur empfindlich wenn die Bewegung seitlich an ihnen vorbei geht.
Radar Bewegungsmelder dagegen können alle Richtungen sehr gut:
Da gäbe es etliche Möglichkeiten , müsste man aber meist etwas basteln (Stromversogung teils über DCDC Wandler 24V auf 3.3 bzw. 5V, notwendig sowie befestigung und/oder Gehäuse.... ), dafür gehen die Dinge auch durch eine Gehäuse oder eine Blindabdeckung, kann man also schön verstecken.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und Websiteaktivitäten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen über unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.
Kommentar