Sporadische Ausfälle LED Spot RGBW Tree & Taster (3-fach Tipp)

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • bpe2000x
    Smart Home'r
    • 20.10.2019
    • 37

    #1

    Sporadische Ausfälle LED Spot RGBW Tree & Taster (3-fach Tipp)



    Setup/Infos:
    • Einfamilienhaus, seit ~4 Jahren stabil in Betrieb
    • Miniserver Gen 2, Firmware 16.2.12.17
    • Tree: LED Spot RGBW Tree in mehreren Räumen, Präsenzmelder Tree, Taster (Tree)
    • Air: einige Komponenten vorhanden
    • Versorgung: 2× Mean Well DRP-240-24 (24 V)
    • Verkabelung ist „unberührt“, keine Umbauten







    Fehlerbild:
    • Beim Szenenwechsel (Taster und App) leuchten random einige Spots nicht; beim nächsten Mal andere → wechselnd
    • 3-fach Tipp (alles aus) funktioniert nur manchmal
    • Präsenzmelder Tree blinken rot (sporadisch)
    • Systemstatus zeigt u. a.:
      • „Air Base Extension offline“ (vereinzelt)
      • „Gerät offline: LED Spot RGBW Tree“ in verschiedenen Räumen
      • (älter) „SD-Karte Schreiblast hoch“
    • Das Problem tritt raumübergreifend auf (nicht nur ein Strang)







    Bisher geprüft:
    • Verhalten ist identisch in der App → nicht nur Tastereingang
    • Tree-/Air-Gerätesuche zeigt die Extensions, aber einzelne Geräte tauchen sporadisch als offline auf
    • Kabel/Abzweige laut Haus unverändert







    Fragen/Hypothese:
    • Deutet die Kombination aus Air Base Extension offline + Tree-Geräte offline + rotes Blinken eher auf Link/24 V/GND-Thema hin (z. B. gemeinsame Masse fehlt/locker, Link-Kontakt, Spannungsdip)?
    • Müssen die beiden DRP-240-24 GND-seitig zusammengeschaltet werden (gemeinsamer Minus), auch wenn sie unterschiedliche Bereiche speisen?
    • Welche Messpunkte würdet ihr zuerst prüfen (24 V an Tree-Extension, am letzten Spot eines Strangs, unter Last beim Szenenwechsel)?
    • Sinnvolle Eingrenzung aus eurer Sicht: Halbierungsmethode am betroffenen Tree-Ast vs. zuerst Link/24 V prüfen?
    • Könnte die Meldung „SD-Karte Schreiblast hoch“ zusätzlich Instabilität verursachen (Miniserver-Neustarts), oder ist das zu vernachlässigen?

    Was ich als Nächstes vorhabe (Tipps willkommen):
    1. 24 V unter Last am Ende von 1–2 betroffenen Spot-Strängen messen (Szenenwechsel).
    2. GND-Brücke zwischen beiden DRP-240-24 setzen/prüfen (falls noch nicht vorhanden).
    3. Klemmen nachdrücken: 24 V/GND aller Extensions, Link-Bus, Abzweigdosen der Spots.
    4. Tree-Diagnose in Config laufen lassen und betroffenen Ast eingrenzen (Halbierung).

    Danke für jede Idee.
    Angehängte Dateien
  • Vogi
    Extension Master
    • 01.02.2024
    • 136

    #2
    Der GND beider Netzteile muss miteinander verbunden sein. Steht auch direkt auf der Loxone Seite ->
    Die GNDs (Minuspole) aller Netzteile müssen miteinander verbunden werden. Ansonsten können aufgrund von Potentialdifferenzen Schwierigkeiten bei der Datenübertragung an beteiligten Schnittstellen (Link, Tree, DMX…) auftreten.
    Wir empfehlen Ihnen die Verwendung von mehreren Netzteilen: Netzteil/e für die Geräte im Verteiler (Miniserver, Extensions, …) Netzteil/e für die Geräte in der Peripherie (Bewegungsmelder, Stellantriebe, …) Netzteil/e für die LED Beleuchtung   Die Netzteile selber müssen untereinander mit dem GND verbunden werden. Hier empfehlen wir einen Querschnitt von 2,5mm².   Beispielhafte Darstellung zur Verdrahtung […]

    Sollte also dein Problem höchstwahrscheinlich lösen

    Kommentar

    • bpe2000x
      Smart Home'r
      • 20.10.2019
      • 37

      #3
      Dante ich werde berichten. Bin gespannt, Jahre lang lief anscheinend alles..

      Kommentar

      Lädt...