Setup/Infos:
- Einfamilienhaus, seit ~4 Jahren stabil in Betrieb
- Miniserver Gen 2, Firmware 16.2.12.17
- Tree: LED Spot RGBW Tree in mehreren Räumen, Präsenzmelder Tree, Taster (Tree)
- Air: einige Komponenten vorhanden
- Versorgung: 2× Mean Well DRP-240-24 (24 V)
- Verkabelung ist „unberührt“, keine Umbauten
Fehlerbild:
- Beim Szenenwechsel (Taster und App) leuchten random einige Spots nicht; beim nächsten Mal andere → wechselnd
- 3-fach Tipp (alles aus) funktioniert nur manchmal
- Präsenzmelder Tree blinken rot (sporadisch)
- Systemstatus zeigt u. a.:
- „Air Base Extension offline“ (vereinzelt)
- „Gerät offline: LED Spot RGBW Tree“ in verschiedenen Räumen
- (älter) „SD-Karte Schreiblast hoch“
- Das Problem tritt raumübergreifend auf (nicht nur ein Strang)
Bisher geprüft:
- Verhalten ist identisch in der App → nicht nur Tastereingang
- Tree-/Air-Gerätesuche zeigt die Extensions, aber einzelne Geräte tauchen sporadisch als offline auf
- Kabel/Abzweige laut Haus unverändert
Fragen/Hypothese:
- Deutet die Kombination aus Air Base Extension offline + Tree-Geräte offline + rotes Blinken eher auf Link/24 V/GND-Thema hin (z. B. gemeinsame Masse fehlt/locker, Link-Kontakt, Spannungsdip)?
- Müssen die beiden DRP-240-24 GND-seitig zusammengeschaltet werden (gemeinsamer Minus), auch wenn sie unterschiedliche Bereiche speisen?
- Welche Messpunkte würdet ihr zuerst prüfen (24 V an Tree-Extension, am letzten Spot eines Strangs, unter Last beim Szenenwechsel)?
- Sinnvolle Eingrenzung aus eurer Sicht: Halbierungsmethode am betroffenen Tree-Ast vs. zuerst Link/24 V prüfen?
- Könnte die Meldung „SD-Karte Schreiblast hoch“ zusätzlich Instabilität verursachen (Miniserver-Neustarts), oder ist das zu vernachlässigen?
Was ich als Nächstes vorhabe (Tipps willkommen):
- 24 V unter Last am Ende von 1–2 betroffenen Spot-Strängen messen (Szenenwechsel).
- GND-Brücke zwischen beiden DRP-240-24 setzen/prüfen (falls noch nicht vorhanden).
- Klemmen nachdrücken: 24 V/GND aller Extensions, Link-Bus, Abzweigdosen der Spots.
- Tree-Diagnose in Config laufen lassen und betroffenen Ast eingrenzen (Halbierung).
Danke für jede Idee.