Intercom klingelt bei Miniserver-Neustart

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • red_saimn
    Dumb Home'r
    • 05.12.2024
    • 16

    #1

    Intercom klingelt bei Miniserver-Neustart

    Hallo zusammen

    Ich habe bei mir das Verhalten, dass die Loxone Intercom bei jedem Miniserver-Neustart klingelt. Das nervt mich irgendwie gewaltig. Ist was falsch konfiguriert bei mir oder ist das gewolltes Standardverhalten?

    Grüsse
    Simon
  • red_saimn
    Dumb Home'r
    • 05.12.2024
    • 16

    #2
    Darf ich hier nochmals nachfragen, ob jemand dasselbe Problem hat oder ob das Standard ist? Hier meine Intercom Config:

    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 74
Größe: 126,5 KB
ID: 479367

    Kommentar

    • Grestorn
      MS Profi
      • 11.07.2022
      • 636

      #3
      Zeig mal die Eigenschaften von dem Intercom "Klingeltaste (TI)" Eingang. Hast Du da zufällig "Startwert Ein" gesetzt?

      Kommentar

      • red_saimn
        Dumb Home'r
        • 05.12.2024
        • 16

        #4
        Danke für den Tipp. Startwert war nicht gesetzt, aber war als Taster (Öffner) definiert. Habe ich nun auf Taster (Schliesser) geändert und das scheint das Problem gelöst zu haben, was ja auch Sinn macht. Danke für den Denkanstoss.

        Kommentar

        Lädt...