Stellantrieb-Performance objektiv vergleichen -
Wer würde so ein Tool nutzen?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Moin zusammen,
ich hatte neulich folgende Situation:
Loxone-Stellantrieb ausgefallen (ca. 100€ Ersatz).
Habe testweise einen Danfoss TWA-A (25€) probiert.
Frage war: Funktioniert ON/OFF wirklich genauso
gut wie modulierend (0-10V bzw Loxone)?
Um das objektiv zu vergleichen, habe ich mir
ein kleines Tool gebastelt das Loxone-CSVs
automatisch analysiert:
- Min/Max/Spanne/Durchschnitt
- Abweichung vom Sollwert
- Temperaturverteilung (ideal/zu kalt/zu warm)
- Animierter Temperaturverlauf
- Multi-Raum-Vergleich (bis 15 CSVs gleichzeitig)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🎯 MEIN ERGEBNIS war überraschend:
Raum 1 - Loxone modulierend:
- Spanne: 1.0°C
- Im Ideal-Bereich: 75.3%
Raum 2 - Danfoss ON/OFF:
- Spanne: 0.3°C
- Im Ideal-Bereich: 100%
(Screenshot anbei)
Fazit für mich: Die IRC-Lernkurve ist
entscheidender als der Stellantrieb-Typ!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💬 FRAGE AN EUCH:
Würdet ihr so ein Tool nutzen um eure
Heizungs-Performance zu analysieren?
Mögliche Anwendungen:
- Stellantrieb-Vergleich (wie bei mir)
- Raum-Vergleich (welcher läuft schlecht?)
- Nach IRC-Optimierung (Verbesserung sichtbar?)
- Fehlersuche (warum schwankt Raum X so stark?)
Falls ja - was wäre euch das wert?
- Einmalig paar Euro?
- Monatliches Abo für Profis?
Bin gespannt auf eure Meinungen! 🤔
Grüße,
Matze
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Kommentar