ich habe an einen Messumformer 0-10V einen Temperaturfühler (Typ PT1000) angeschlossen und den Ausgang des Messumformers am analogen Eingang des MiniServers (Gen. 2) angeschlossen.
Über Dip-Schalter habe ich den Messbereich auf 0°C bis 150°C eingestellt (d.h. on-off-off-off-off-on siehe Datenblatt anbei). In der Loxconfig (V 17.0.3.31) habe ich die Eingangskorrekturen wie folgt eingestellt:
- Eingangswert 1: 0
- Zielwert 1: 0
- Eingangswert 2: 10
- Zielwert 2: 150
Bei einer Raumtemperatur von ca. 20°C messe ich am PT1000 mit einem normalen Multimeter einen Widerstand von 1.090 Ohm was gemäß Tabelle des Fühlers einer Temperatur zwischen 20°C und 25°C entspricht.
Der Analogeingang am Miniserver misst eine Spannung von 6,3V und transformiert das zu 94,8°C.
Die Brücke zwischen den Pins 1 und 2 am Messumformer habe ich verdrahtet.
Die Dip-Schalter habe ich kontrolliert (siehe auch Bild anbei).
Habt ihr eine Idee, was ich falsch mache?
Ziel des ganzen ist, die Pumpe für die Solarkollektoren zu steuern (Solarthermie).
Die Kollektortemperatur möchte ich nicht mit 1wire-Fühler ermitteln, da die Temperatur am Kollektor auch mal über 120°C klettern könnte und das die 1wire-Fühler nach meinem Kenntnisstand nicht vertragen.
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Gruß
Karsten
Kommentar