    Heizstrahler mit 2500W „dimmen“

    Ich möchte die Leistung einen elektrischen Heizstrahlers regeln. Eine Phasenanschnittsteuerung ist über 200W nicht zulässig (Oberwellen), ich bin als Alternative auf SSR (Solid State Relais) gestoßen, die im Nulldurchgang schalten. Hiermit könnte der Strom dann problemlos z.B. im Sekundentakt ein und ausgeschaltet werden (letztendlich Pulsweitenmodulation, Ansteuerung mit 12 oder 24V).
    Kann jemand ein geeignetes Produkt für die Hutschiene empfehlen?
    Oder alternativ eine fertige PWM Steuerung, die ich mit 0-10V Steuerspannung ansteuern kann?
    Loxone (für Visualisierung und Komfortfunktionen): MS2, 2x KNX + DMX + Air Ext, 2x Audio Server + 4x Stereo Ext, Baudisch ECO an MS + Fritzbox, NFC Code Touch)
    KNX (autark für alle Grundfunktionen): >100 KNX-Geräte (Aktoren, Sensoren, Glastaster...)
  • <Andreas>
    LoxBus Spammer
    • 07.03.2023
    • 436

    #2
    Also ich regle ein 300W ptc Element mit einen SSR und einer pid Kurve, sollte bei mehr Leistung eigentlich auch funktionieren

    Hab die komische Flache Bauform von Omron und Adapter für die Hutschiene, aber bei Finder z.b. kannst du auch direkt was für die Hutschiene kaufen

    Kommentar

    • He.Slar
      Smart Home'r
      • 19.03.2018
      • 63

      #3
      Ich "dimme" meinen 2kW-Heizstab im Pufferspeicher mit einem KEMO M028N in Kombination mit dem Steuermodul M150.
      Wichtig ist nur, dass der Regler auf einem Kühlkörper montiert wird.

      Wenn du etwas mit weniger Störungen willst, ist ein Thyristorsteller das richtige. In der Top-Variante mit Wellenpaketsteuerung (das finden allerdings nicht alle Stromzähler so toll). Die gibt es von diversen Herstellern und werden auch im Industrieofenbau eingesetzt. Ansteuerung über Analog oder PWM-Signal.
      In einphasiger Ausführung bekommt man die schon unter 100€
      1xMS Gen1, 1xExtension, 1-Wire Ext, ioBroker (Raspberry 4)
      Sensorik und Aktorik größtenteils MDT (KNX TP),
      Mähroboter Kress (über ioBroker angebunden)
      Heidelberg Wallbox Energy Control (Modbus RTU),
      Phasenumschaltung als Ablaufsteuerung in Loxone realisiert,
      PV (Fronius Symo GEN24) mit Speicher BYD HVS 7.7,
      Tesla Model Y und Renault ZOE als Stromverwerter,
      Erster Versuchsaufbau mit MS und KNX in 2015, Hausbau 2016/17, Fertigstellung der Haustechnik im Spätherbst 2075

      Kommentar