zehnder comfoair 350 über RS-232 einbinden

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • mister-dj
    Smart Home'r
    • 13.08.2023
    • 97

    #196
    Ich habe dieses Wochenende doch was anderes vor. Entsprechend habe ich schon mal geschnipselt und bestmöglich die Lox-Config für die Zehnder ComfoAir 350 herausgeschnipselt. Nutzung auf eigene Gefahr und ohne Gewähr meinerseits und irgendwelche Ansprüche an mich. (Sorry, das musste ich schreiben).

    ACHTUNG: Der integrierte 'Resetvorgang (Step 1 bis 3)' LÖSCHT alle Konfigurationen (Tagesschaltungen, Lüftungsstufen, Ausführung Links o. Rechts etc.) und Werte (z.B. Betriebsstundenzähler, letzten Filterwechsel etc.) eurer Zehnder ComfoAir 350 OHNE vorgängiges SPEICHERN/BACKUP. Wiederherstellung nicht möglich! Entsprechend Vorsicht und wissen, was man macht.

    WICHTIG: Ich kenne ja deine ComfoAir nicht, entsprechend sind die Initialisierungswerte, die beim Reset geschrieben werden, meine Werte. Und vielleicht hast du ja eine rechte Ausführung der ComfoAir oder keinen Enthalpietauscher oder eine Dunstabzugshaube aufgeschaltet oder ein Frostschutzelement eingebaut oder ...

    Und als Erinnerung - wurde schon etliche Male im Verlauf erwähnt - es handelt sich beim RS232-Protokoll um ein altes Protokoll. Da gibt es nur 2 Teilnehmer. Einen Sender (Loxone) und einen Empfänger (ComfoAir 350). Sobald noch die Zehnder Steuerung wie z.B. die CC Luxe-Bedienungseinheit oder die CC Ease-Bedienungseinheit dazwischen ruft bzw. angeschlossen ist, funktioniert meine Integration nicht. Zehnder macht gefühlt etwa 10 Abfragen in der Sekunde; meine Steuerung 1mal in der Minute und beim Aktualisierungstrigger, um die Werte zu aktualisieren.

    Und für all die, die den Code bzw. Befehle nachvollziehen bzw. prüfen möchten, habe ich euch (nochmals) die Bibel aller Befehle hochgeladen. Vielen dank an see-solutions.de!
    Und für all die, die ihre Betriebsanleitung 'verlegt' haben, auch noch diese als Unterstützung. Die hilft doch die eine oder andere Frage deiner Zehnder ComfoAir 350 zu beantworten.

    Das sollte helfen und beste Grüsse
    mister-dj

    Zehnder ComfoAir 350.loxone
    Protokollbeschreibung_ComfoAir.pdf
    zehnder-bedienungsanleitung-ca350.pdf
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von mister-dj; 05.01.2024, 20:35.

    Kommentar


    • mister-dj
      mister-dj kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Guten Morgen Loxone Community,

      ich habe in den letzten Tagen meine Steuerung für die Zehnder ComfoAir 350 etwas überarbeitet. Das Projekt „Zehnder ComfoAir 350 – Rework Lüftung“ enthält folgende Änderungen:

      a) Die Hex-Befehle für die Lüfter werden nun über einen Programmbaustein umgewandelt. Dadurch ist jetzt eine stufenlose Steuerung der einzelnen Lüfter möglich.

      b) Die Trigger zum Senden der Befehle wurden in den Programmbaustein integriert. Dadurch ist die Logik einfacher aufgebaut.

      c) Die Soll-Ist-Werte der Lüfter und des Wärmetauschers werden überprüft. Bei Abweichungen werden die Befehle erneut gesendet.

      d) Die Log-Ausgaben wurden überarbeitet. Dadurch sollte nun besser nachvollziehbar sein, wann Befehle ausgeführt wurden.

      ACHTUNG: In einem Loxone-Projekt können maximal 8 Programmbausteine (Pico-C) integriert werden. Diese neue Schaltung enthält einen solchen Programmbaustein!

      Beste Grüsse
      mister-dj
      Zuletzt geändert von mister-dj; In den letzten 2 Wochen.
  • andreas221988
    Lox Guru
    • 13.06.2018
    • 1763

    #197
    Vieeeelen Dank mister-dj
    Kannst du mir bitte noch sagen was Ventilation Automatik ist?

    Kommentar


    • mister-dj
      mister-dj kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Grundsätzlich kann die ComfoAir 350 auch ohne Loxone ein Tages-/Wochenprogramm abfahren. z.B. in der Mittagszeit von Stufe 1 auf Stufe 3 und am Nachmittag wieder zurück auf Stufe 1. Um dieses einprogrammierte Tages-/Wochenprogramm abzufahren, muss der Wert auf 'Automatik' geschaltet sein. Ich selbst nutze es nicht - habe ja Loxone und den Raumlüftungssteuerung-Baustein - aber da der Wert gerade offensichtlich vorlag, habe ich den Befehl mit in den Code aufgenommen.

      Siehe Bedienungsanleitung ComfoAir 350, Abschnitt 2.3.7
      Zuletzt geändert von mister-dj; 08.01.2024, 18:14.
Lädt...