    Hallo,
    ich habe heute das Seitensektioaltor mit 3 Reedkontakten ausgerüstet
    1. Stellung: ZU
    2. Stellung: Gehen 1 m
    3. Stellung: OFFEN
    und mit drei Eingängen einer Extension verbunden.


    Dazu habe ich folgende Fragen:

    1. Wie kann man die Stellung 2 einbinden? Der Torbaustein hat ja nur 2 Eingänge
    Do Status Tor offen

    Dc Status Tor geschlossen


    2. Visulisierung
    • [*=1]als Visulisierung habe ich den Typ 5 = Seitensektionaltor rechts eingestellt [*=1]wenn ich vor den stehe, fährt es beim Öffnen nach rechts

    Schönen Abend

  • #2
    Vielleicht mit dem Baustein für Fensterkontakte?
    Zu, gekippt, offen?

    Kommentar


    • Lightpicture
      Lightpicture kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Dabei musst du mit den Worten leben, da sie nicht geändert werden können.

  • #3
    Über den Statusbaustein kannst du die 3 Position anzeigen.

    Mir stellt sich noch die Frage, wie steuerst du die GEHEN Position an?
    Der Torbaustein kann auch nur Auf/Zu.

    Etwas ähnliches habe ich mit meine Tor (Lüften).
    Bildet der Torbaustein auch nicht ab.
    Lüften wird über einen Schalter angesteuert und der zeigt mir dann an, dass dieser aktiv ist.
    Zuletzt geändert von Lightpicture; 21.06.2020, 06:56.
    FG
    Lightpicture

    Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN

    Kommentar


    • #4
      Hallo Andreas,
      die GEHEN-Position kann ich über die Handsender des Sommer - Aperto Garagentorantrieb ansteuern, auf dem Loxone Torbaustein habe ich leider keinen Eingang gefunden.

      Mit dem Status-Baustein sollte es funktionieren, entweder alle 3 Positionen oder nur die Gehen-Stellung - abhängig wie dann die Visualsierung dann ausschaut

      Kommentar


      • #5
        Hallo,

        Gibt es auch keinen Eingang dafür, am Torbaustein.
        Würde es über die Vis auch bedienbar machen,
        wenn du die Möglichkeit hast.
        Anzeige kannst prima über den Statusbaustein realisieren.
        FG
        Lightpicture

        Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN

        Kommentar


        • #6
          Hallo Andreas,
          die Anzeige mit dem Statusbaustein funktioniert gut .

          In der Anleitung gibt es einen Anschluß für einen 2. Taster zur Teilöffnung (der Eingang für die Lichtschranke kann umkonfiguriert werden)
          APERTO A550L-800XL_Seiten51-54.pdf

          Da muss ich erst ein Kabel nachziehen um diese Möglichkeit nutzen zu können

          Kommentar


          • #7
            Hallo,

            Für die Teilöffnung kannst einen Komfortschalter verwenden, die ganze Vorwarnung deaktivieren. Und zB auf 15 sek stellen.
            Dann bestätigst den Taster das Tor geht auf und nach 15 sek kommt über einen nachfolgenden Tastschalter der nochmalige Impuls fürs schließen.
            Wenn dein Tor das so kann.
            1er Impuls öffnen
            2er Impuls schließen
            Solltest einmal länger offen haben wollen, dann kannst in der Vis auf Dauer Ein stellen und die Teilöffnung bleibt so lange offen, bis du manuell schließt oder alles aus kommt.
            FG
            Lightpicture

            Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN

            Kommentar


            • #8
              In der Visu passt das ganz gut...wenn weder der offen, noch der geschlossen Reed für eine längere Zeit (länger als Fahrzeit des Tores) aktiv ist, wird das Tor als Teilöffnung angezeigt. Klappt bei mir so gut.

              Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk


              Zuletzt geändert von Nobbi75; 29.06.2020, 19:38.