    Wasserkraftwerk

    Servus Zusammen,

    ich soll bei meinem Onkel eine Steuerung für ein kleines Wasserkraftwerk umsetzen.
    Komm aber echt auf nicht drauf, wie ich das umsetzen kann - vielleicht hat jemand einen Tipp für mich.
    Er stellt sich das so vor:

    Strom messen = 10kw (10 Merken)
    „Zufluss öffnen“ 10%
    Strom messen = 11kw (11 Merken) Vergleichen mit dem Gemerkten (10kw) Stromfluss höher also:
    „Zufluss öffnen“ 20%
    Strom messen = 12kw (12 Merken) Vergleichen mit dem Gemerkten (11kw) Stromfluss höher also:
    „Zufluss öffnen“ 30%
    Strom messen = 11kw (11 Merken) Vergleiche mit dem Gemerkten (12kw) Stromfluss niedriger also:
    „Zufluss schließen“ 25%
    ​usw.

    Also eine Art Lambda Regelung.- Strommessung - Anpassung des Öffnungswinkels des Leitapparats, nach einer vorgegebenen Zeit z.B. 5 Min, erneut eine Messung und Anpassung.

    Welcher Baustein ist dafür der richtige? Finde echt grad keinen Anfang.
    Vielen Dank
    Tom

  • be_we
    Smart Home'r
    • 27.01.2022
    • 97

    #2
    Löst ev. ein PID Regler deine Anforderung?
    Ansonsten müsstest du das mit einer Ablaufsteuerung auch hinbekommen.
    Zuletzt geändert von be_we; 26.02.2023, 22:28.

    Kommentar

    • Christian Fenzl
      Lebende Foren Legende
      • 31.08.2015
      • 11250

      #3
      Macht man bei Wasserkraft nicht eher eine Frequenzmessung des Generators?

      ​​​
      Ein PID ist nicht (ohne irgendwelche zusätzlichen Logiken) geeignet, weil es eine Sollgröße geben muss, und ein PID auch nicht in beide Richtungen korrigiert. Das muss ihm erst mal beigebracht werden, und eine Sollgröße (=mögliches Maximum) muss auch vorher ermittelt werden.

      ​​​​​
      Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

      Kommentar

      • tlehner
        Azubi
        • 26.02.2023
        • 4

        #4
        Nein der Generator hängt direkt am Stromnetz. Kein FU oder WR dazwischen. Die Leistung wird nur durch den öffnungswinkel der leitschaufeln bestimmt. (Die leitschaufeln müssen verstellt werden, weil sich der Wasserstand ändert) das passiert zur Zeit händisch. )

        Kommentar

        • Thomas M.
          Lebende Foren Legende
          • 25.08.2015
          • 3305

          #5
          So wie ich das verstehe, schaffst es dann ja auch, dass der Generator motorisch wird und das Wasser antreibt
          Also falls deine Regelung mal nicht so hinhaut, bekommst eine dicke Stromrechnung. Musst also etwas grübeln

          Guck mal hier ...
          da haben die Seiteweise genau wegen dem Thema diskutiert
          Hallo Gemeinde, ich zerbreche mir schon eine Weile den Kopf über die zukünftige Regelung unserer eigenen Wasserkraft Turbine. Wir haben eine Francis Turbine mit Hydraulischer Leitschaufelverstellung. Das passiert aktuell allerdings über Handtaster. Das ganze sollte jetzt ein bisschen...
          Zuletzt geändert von Thomas M.; 27.02.2023, 08:03.

          Kommentar

          • stoeff99
            Extension Master
            • 11.07.2017
            • 148

            #6
            Du musst ja einen Sollwerte haben, welchen der Regler "anpeilen" will. Du brauchst also irgend einen Sollwert wie der Wasserstand, die Netzfrequenz, eine soll Generatorleistung etc. Welchen Sollwert willst du also erreichen?

            Kommentar

            • Benjamin Jobst
              Lox Guru
              • 25.08.2015
              • 1202

              #7
              Ich glaube der Sollwert ist einfach nur die maximale Generatorleistung zum aktuellen Zeitpunkt. Das klingt für mich ähnlich wie ein MPP-Tracker bei der PV, es wird empirisch und iterativ nach der bestmöglichen Einstellung für die maximale Leistung gesucht.
              So etwas in Loxone nachzubauen ist sicher machbar, allerdings kann ich mich von Studien-Tagen erinnern, dass es auch nicht ganz einfach ist, den richtigen Algorithmus zu finden.
              Hier ist eine Aufstellung, wie ein solcher Algorithmus bei PV-Anlagen in der Regel arbeitet - ich denke, einen Großteil davon kann man auch für diese Anforderungen hier übertragen:
              https://de.mathworks.com/solutions/e...algorithm.html
              MfG Benny

              Kommentar

              • tlehner
                Azubi
                • 26.02.2023
                • 4

                #8
                Danke, und wie baut man in Lox einen Loop?

                Kommentar

                • Thomas M.
                  Lebende Foren Legende
                  • 25.08.2015
                  • 3305

                  #9
                  Könnte der Loxone'sche 3 Punkt Regler irgendwie helfen?
                  Vermutlich ist das nicht so banal wie gedacht.

                  Setzt leider voraus, dass wenn der PV unter SP1 sinkt, der O1 aktiv dagegen wirkt und
                  bei überschreiten von SP2 der O2 aktiv dagegen wirkt.


                  Oder
                  vielleicht im Intervall x eine Art Referenzfahrt machen: schaufeln zu und soweit öffnen, bis Leistung bei Maximum.
                  Das mit analogspeicher ... ist differenz von jetzt zu vor x Sekunden <x dann schaufeln lassen wie sie sind.

                  Hab auch keine bessere Idee.



                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 64,9 KB ID: 381343
                  Zuletzt geändert von Thomas M.; 03.03.2023, 21:37.

                  Kommentar

                  • Labmaster
                    Lox Guru
                    • 20.01.2017
                    • 2727

                    #10
                    Den "Algorithmus zum inkrementellen Übergangsleitwert." aus dem Link von Benjamin Jobst​ könnte man relativ einfach und straight forward als Programmbaustein in Loxone umsetzen (PicoC)

                    Kommentar

                    • Benjamin Jobst
                      Lox Guru
                      • 25.08.2015
                      • 1202

                      #11
                      Ja an PicoC muss ich bei so etwas auch denken. Alternativ weiß ich nicht, ob man so etwas mit der neuen Ablaufsteuerung hinbekommen könnte? Die hat aber wohl keine internen Speichermöglichkeiten, was eine gezielte Logik wohl erschwert...
                      MfG Benny

                      Kommentar

                      • tlehner
                        Azubi
                        • 26.02.2023
                        • 4

                        #12
                        Ok. Danke. Ich habe keine Ahnung von PicoC.
                        Kann mir jemand dazu helfen?

                        Gibt es irgendwo schon Infos über die "neue Ablaufsteuerung"?

                        Kommentar