Rennovation einer Wohnung und Nachrüstung von loxone

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • aufStanf
    Dumb Home'r
    • 19.01.2025
    • 10

    #1

    Rennovation einer Wohnung und Nachrüstung von loxone

    Hallo Zusammen

    Das ist meiner erster Post hier im Forum und ich bin etwas ratlos. Aber bevor ich zum Problem komme, erst mal kurz zu mir.

    Ich wohne in der Schweiz in der Nähe des Bodensees und habe eine bestehende Wohnung erworben (5.5 Zimmer; 180qm). Im Rahmen der Renovation möchten wir mit einem Elektriker auf loxone umrüsten - also mit neuer Verkabelung. Angebunden werden die Sonnenstoren, die Heizung und die Beleuchtung. Die Storen und die Heizung ist trivial. Leider macht die Beleuchtung grosse Schweirgikeiten:

    Die Wohnung hat extrem hohe Decken (bis zu 4.7 Meter hoch) und es gibt keine Deckenanschlüsse für die Lampen. Es gibt nur in jeden Raum einen Anschluss unter der Decke an der Wand. Der Elektriker möchte von dort jeweils mit einem Schienensystem starten und die Beleuchtung durch die Räume führen. Das passt so weit auch für mich, da eine einfache Lösung, das Licht in den ganzen Raum zu bringen. Vorgeschlagen ist das slv 3-Phasen-System.

    Jetzt komme ich zum Problem: ich möchte gerne die Leuchten mit dali steuern und dabei nicht nur dimmen sondern auch die Lichtfarbe ändern. Am liebsten wäre mir auch noch tunable white - aber das müsste nicht sein, wenn es Lampen gäbe, die zwischen 2.500 und 6.000k über Szenen steuerbar wären.

    Der Elektriker sagt, da gäbe es nichts, was in mein Budget passt. Mein Budget für die loxone-Installation ist CHF 20.000 und das passt auch. Für die Lampen habe ich CHF 10.000 geplant. Das soll laut Elektriker nicht reichen.

    Ich bräuchte an dieser Stelle Hilfe und habe ein paar Fragen:
    - gibt es in Verbindung mit dem slv-System keine Leuchten, die in der Lichtfarbe einstellbar sind?
    - kann man mit anderen Systemen einfach kombinieren, die den Anwendungsfall abdecken?
    - stelle ich mir das Ganze völlig falsch vor und die Anwendung ist so gar nicht lösbar?

    Vielen Dank für Tipps und Tricks

    Viele Grüsse
  • <Andreas>
    LoxBus Spammer
    • 07.03.2023
    • 355

    #2
    Das slv-System kenne ich nicht aber wenn du ne Dali Stromschine oben installierst kannst dir in endeffekt jede Dali Lampe dranhängen die du möchtest, wird bei diese Höhe eh auf Pendellampen rauslaufen (Notfalls kannst du die Schiene auch mit den DALI Air versorgen wenn du keine Möglichkeit hast kein Kabel zu zeihen)

    Bei 4,7m und der Schweiz sind die Installationskosten natürlich nicht ohne, muss man schauen welche Lampen du möchtest

    Alternativ wenn nicht jede einzeln gedimmt werden soll kann man auch auf 24V Lampen setzen die in den Bereichen sehr günstig sind

    Loxone hat auch einen Partner der Tree Lampen für die Stromschine herstellt

    Mein Tipp einfach mal zum Lichtplaner gehen und schauen was der so hat

    Kommentar

    • aufStanf
      Dumb Home'r
      • 19.01.2025
      • 10

      #3
      Hoi Andreas

      Danke dir. Da ich völliger Laie bin, eine Frage zum Verständnis: ich kann in eine 3-phasen Stromschiene jede Lampe "einklicken" oder sind die Schienensysteme inkompatibel untereinander? Ich habe bislang immer nur nach Lampen von slv geschaut, da von denen ja die Schiene ist. Oder meinst du, dass ich über diese Stromabnehmer Pendelleuchten anschliesse, diese aber nicht in der Schiene verankert sein müssen?

      Merci vielmals

      Kommentar


      • <Andreas>
        <Andreas> kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Die Schienensysteme sind inkompatibel aber es gibt Adapter für Pendelleuchten ez. bei den guten Anbietern
        Zuletzt geändert von <Andreas>; 07.03.2025, 14:26.
    • aufStanf
      Dumb Home'r
      • 19.01.2025
      • 10

      #4
      Danke dir. Ja, diese Adapter gibt es auch von slv. Dann schaue ich mal in diese Richtung.

      Kommentar

      • aufStanf
        Dumb Home'r
        • 19.01.2025
        • 10

        #5
        Hallo Zusammen

        Ich melde mich nochmals, da ich technischen Rat benötige.

        Plan und Idee:
        - auf einer Länge von 12 Metern eine LED-Leiste RGBW zu installieren

        Was ist vorhanden:
        - es liegt ein Treekabel, ein Dalikabel und eine Stromleitung

        Was glaube zu benötigen:
        - Netzteil (ist das ausreichend: https://shop.loxone.com/dech/product...ed-powersupply ?)
        - RGBW 24V Compact Dimmer Tree
        - 2x 5 Meter LED-Strip von loxone
        - Profil mit Diffusorleiste
        - Befestigungsmaterial

        Anschluss:
        - Netzteil an Stromleitung
        - Netzteil und Treekabel an Dimmer
        - Dimmer 24 Volt und RBGW an den ersten LED-Strip und den zweiten mit dem ersten Strip verbinden

        Übersehe ich etwas? Jeder Tipp ist gerne gesehen

        Vielen Dank,

        Kommentar

        • Haidy
          LoxBus Spammer
          • 01.06.2016
          • 416

          #6
          Ich würde bei dieser Länge eine Mitteleinspeisung machen
          Loxone: Miniserver Gen.1, 1-Wire Extension, Air Base Extension, Dali-Extension, KNX (MDT GT2S, BWM, Taster, ...)
          Technik: PV 11,7kWp, Fronius Symo GEN24, BYD HVS 10,24kWh, LoxBerry, QNAP TS-431P, Unifi, Shelly

          Kommentar

          • aufStanf
            Dumb Home'r
            • 19.01.2025
            • 10

            #7
            Haidy danke dir, für den Input. Kann ich an eine Dimmer Extension einfach zwei Strips anschliessen oder muss man da etwas beachten?

            Kommentar

            • BBenda
              Extension Master
              • 06.01.2023
              • 112

              #8
              Morgen,
              die Loxone 5m LED-Streifen haben eine maximale Leistungsaufnahme von 86W. zwei Streifen demnach 172W
              der RGBW Compact Tree Dimmer kann 200W Leistung bringen.
              das Netzteil bringt allerdings nur 2,5A --> 60W
              Du brauchst mehr Leistung vom Netzteil.
              Du kannst problemlos beide Streifen parallel verschalten. Nichts anderes ist auf einem LED-Streifen realisiert.

              Kommentar

              • Labmaster
                Lox Guru
                • 20.01.2017
                • 2727

                #9
                Wegen RGBW Stripes, sicher dass du die Farben brauchst ?
                Ist ja ne nette Spielerei die häufig nich genutzt wird, dageben gäbe es auch tunable white Stripes was man nach meiner Erfahrung eigentlich viel häufiger nutzt, zumal die RGBW Stripes von Loxone mit einem CRI von "nur" 80+ angegeben sind.

                Meine Vorgehen ist deshalb entweder RGB+ TW oder nur TW.
                Leider hält Loxone wohl nicht so viel von RGB+TW, weshalb es dafür "zumindes direkt" keine Unterstützung gibt.
                Ich behelfe mir hier jedoch mit mehr Dimmern (um die 5 Kanäle zu bekommen) und für die Config dann den Lumitech Modus.

                Ansonsten kann man mit den Loxone 4 Kanal Dimmern auch wunderbar zwei getrennte TW Gruppen bilden.

                Kommentar

                • aufStanf
                  Dumb Home'r
                  • 19.01.2025
                  • 10

                  #10
                  BBenda: herzlichen Dank. Hast du einen Tipp für ein Netzteil?

                  Labmaster danke für die Anregung. Ich denke, dass es bei RGBW bleiben wird, da ich es als reines Effekt- bzw. Stimmungslicht möchte. Die Lichtleiste wird sich in circa 285cm Höhe befinden bei einer Raumhöhe von 435cm. Wo siehst du denn die Vorteile von TW?

                  Kommentar

                  • BBenda
                    Extension Master
                    • 06.01.2023
                    • 112

                    #11
                    du kannst auch das 2,5A Netzteil nehmen, kannst dann einfach nicht 100% Leistung/Helligkeit ansteuern

                    Kommentar

                    • Labmaster
                      Lox Guru
                      • 20.01.2017
                      • 2727

                      #12
                      Zitat von aufStanf
                      BBenda: herzlichen Dank. Hast du einen Tipp für ein Netzteil?

                      Labmaster danke für die Anregung. Ich denke, dass es bei RGBW bleiben wird, da ich es als reines Effekt- bzw. Stimmungslicht möchte. Die Lichtleiste wird sich in circa 285cm Höhe befinden bei einer Raumhöhe von 435cm. Wo siehst du denn die Vorteile von TW?
                      Die Argumentation Stimmungslicht hab ich schon hundertfach gehört und in der Realität wir das Ding dann 1 Mal im Jahr farbig angemacht.
                      Dafür kann man es weiß ständig verwenden und in Szene einbauen wenn man dann halt TW hat kann man den Weißton wenigstens an die anderen Lampen bzw. an den Einsatzzweck anpassen. (Kaltweiß am Morgen zum schnelle fit werden, Kaltweiß als Putzlicht, Warmweiß am Abend ...)
                      Ich sehe halt wie oft eben der RGB Anteil unserer RGB+TW Stripes verwendet wird, eben so gut wie gar nicht, dafür ist der TW Teil bei fast jeder Szene mit eingemischt.

                      Kommentar

                      • aufStanf
                        Dumb Home'r
                        • 19.01.2025
                        • 10

                        #13
                        Labmaster: valider Punkt. Ich habe heute RGBW mit "smarten yeelight"-Lampen und ja: RGB ist nur beim Film schauen und in meiner Pain Cave im Einsatz. Werde da nochmals in mich gehen. Danke dir.

                        Kommentar

                        Lädt...