ich habe mir Überspannungsschutz-Module für Loxone-Leitungen entworfen, die das Haus verlassen oder lang durchs Haus laufen (Außenstellen, Garage, Gartenhaus, Tor). Bevor ich bestelle, möchte ich wissen, ob hier Interesse besteht. Wenn genug zusammenkommt, mache ich eine Sammelbestellung bei JLCPCB zum Selbstkostenpreis.
Die Module
24V-Modul (+24V / GND)
- TVS-Diode direkt zwischen + und GND
- Gasableiter gegen PE, mit TVS-Dioden in Reihe, damit er nach dem Ansprechen wieder löscht
- WAGO 243-211 rot/grau zum Aufstecken
DATA-Modul (A / B / GND, dreiadrig)
- Gasableiter für A/B und für GND gegen PE
- Entkoppelwiderstände und 2-fach-TVS gegen GND
- je Seite drei einzelne WAGO 243-721, Farben je Variante:
- Link: grün / weiß / schwarz
- Tree: blau / weiß / schwarz
- RS485, Modbus RTU, RS232: gelb / weiß / schwarz
Beide Module:
- 86 × 19 mm, für einen schmalen Hutschienenhalter
- PE über eine eingelötete M3-Mutter.
- Die SMD-Bauteile bestückt JLCPCB. Selbst einlöten müsst ihr nur die WAGO-Stifte und den Lötkragen an der PE-Mutter. (ggf. kann ich das Löten)
Wie die Ableiter funktionieren
Es arbeiten zwei Stufen zusammen:
Gasableiter (Grobschutz): Ein kleines, gasgefülltes Keramikröhrchen mit Elektroden. Im Normalbetrieb ist er praktisch ein offener Kontakt. Steigt die Spannung über seine Zündspannung (hier 90 V Nennwert), zündet im Inneren ein Lichtbogen, und der Ableiter leitet sehr große Ströme nach PE ab. Er verkraftet viel Energie, braucht aber einen Moment, bis er zündet.
TVS-Diode (Feinschutz): Ein Halbleiter, der sehr schnell reagiert und die Spannung auf einen festen Wert begrenzt. Er fängt die steile Anfangsflanke ab, die am Gasableiter noch vorbeikommt, verträgt aber deutlich weniger Energie.
24V-Modul: Die TVS-Diode D3 sitzt direkt zwischen + und GND und begrenzt laut Datenblatt auf höchstens 53,3 V. Der Gasableiter leitet + und GND gegen PE ab. In Reihe zum Gasableiter sitzt je eine TVS-Diode (D1, D2). Ein gezündeter Gasableiter hat nur eine geringe Brennspannung und könnte an einer kräftigen 24-V-Versorgung hängen bleiben. Die Dioden in Reihe sorgen dafür, dass er nach dem Ereignis sicher wieder löscht.
DATA-Modul: Gasableiter 1 leitet A und B gegen PE ab, Gasableiter 2 den GND der Leitung. Danach folgen zwei pulsfeste Widerstände und dann die TVS-Diode, die A und B gegen GND begrenzt. Die Widerstände bremsen den Strom in die kleine Diode, bis der Gasableiter gezündet hat. Die Diode ist je Variante passend gewählt (Tree/Link ab rund 26 V, RS485 mit dem asymmetrischen Bereich -7 bis +12 V, RS232 rund 17 V).
Was anders ist als bei vielen Modulen, die man kaufen kann
Ich habe mir einige Module angeschaut. Die folgenden Punkte waren mir wichtig:
- Feinschutz gegen GND statt gegen PE. Viele Datenmodule sind zweiadrig und begrenzen gegen PE. Wenn der 24-V-Minus im Verteiler nicht mit PE verbunden ist (das ist bei mir so), arbeitet so ein Feinschutz gegen den falschen Bezug. Das DATA-Modul führt GND als dritte Ader mit und begrenzt A und B genau gegen den Bezug, den die Schnittstellenbausteine im Gerät sehen.
- Gasableiter auch für GND. Der GND der Leitung wird über einen eigenen Gasableiter nach PE abgeleitet, bleibt im Normalbetrieb aber von PE getrennt.
- TVS-Dioden in Reihe zum Gasableiter beim 24V-Modul. Auf manchen Platinen fehlen diese Bauteile ganz. Dann fehlt der Schutz gegen einen hängenden Lichtbogen.
- Entkopplung zwischen Grob- und Feinschutz durch pulsfeste 2512-Widerstände beim DATA-Modul.
- Eigene Variante je Schnittstelle mit passender TVS-Diode statt eines Moduls für alles.
- 2 oz Kupfer. Beim 24V-Modul trägt die engste Stelle rechnerisch rund 18 A (nach IPC-2221 bei 10 K Erwärmung). Das gibt Reserve für den Stoßstrom. Kostet bei JLC etwas mehr, ist aber macht das Modul robuuster 1Oz würde rechnerisch noch gehen.
- Fester PE-Anschluss: M3-Mutter, von JLC aufgelötet, zusätzlich mit einem Lötkragen rundum auf beiden Seiten. Darauf kommt ein Kabelschuh mit Schraube.
Wichtig vorab
- Das ist ein privates Projekt, kein geprüftes Produkt. Ausgelegt nach Datenblatt, aber nicht stoßgeprüft,
(sind andere angebotene im Netz z.T. auch nicht). Ich habe die Module nach langer und sorgfältiger recherche erstellt. "nicht nur KI
" - Es ist ein Feinschutz und ersetzt keinen Überspannungsschutz Typ 1/2 in der Hauptverteilung.
- Abgabe zum Selbstkostenpreis, ich verdiene nichts daran. Nachbau und Einbau auf eigene Verantwortung.
Interesse melden
Bitte hier im Thread unverbindlich schreiben:
- 24V-Modul: Anzahl
- Tree: Anzahl
- Link: Anzahl
- RS485: Anzahl
- RS232: Anzahl
Einen exakten Preis nenne ich bewusst noch nicht. Er bewegt sich irgendwo +-20€ incl. Halter (3D Druck)
Der Preis hängt stark von der Stückzahl ab, weil sich die Rüstkosten bei JLCPCB auf alle Platinen verteilen.
Sobald ich sehe, wie viele zusammenkommen, rechne ich durch und melde mich mit Preis, Ablauf und Termin.
Erst dann wird es verbindlich.
Vorab bestelle ich schon Muster um alles zu Prüfen, was ich mit normalem Equipment prüfen/testen kann.
Fragen, Anregungen und Kritik gerne hier.
Kommentar