Schwarmwissen gefragt
Hallo zusammen, bräuchte mal eure Meinung ist es möglich den 1 Wire GND und den 24 V GND über eine Leitung zu schicken! bräuchte an einer Stelle eine weiter Ader habe aber nichts mehr frei und kann auch keine Mehr nachziehen! Danke für eure HilfeStichworte: - -
Solange GND wirklich mit Ground verbunden ist, wird es richtig und problemlos funktionieren. Wenn aber die GND Leitung "in der Luft" hängt und ein 24V Gerät aktiviert wird, können 24V auf der GND Leitung sein, was 1-Wire Geräte wahrscheinlich killt. Da es nur 24V sind, sehe ich keine Gefährdung und es wäre nur ein Risiko für Deine angeschlossenen 1-Wire Geräte.
Aus Interesse: bedeutet der Name des Beitrages, dass Du es verdrahtest, wenn die Mehrheit im Forum meint, dass möglich ist, funktioniert bzw. zulässig ist ?Miniserver v14.5.12.7, 2x Ext., 2x Relay Ext., 2x Dimmer Ext., DMX Ext., 1-Wire Ext., Gira KNX Tastsensor 3 Komfort, Gira KNX Präsenzmelder, Fenster- und Türkontakte, Loxone Regen- und Windsensor, Gira Dual Q Rauchmelder vernetzt, 1x Relais-Modul