Neue Antriebs-Serie Hörmann SupraMatic 4 einbinden
Einklappen
X
-
@ Lightpicture der Nano DI Tree hat doch nur Eingänge und keine Ausgänge - oder bringe ich da was durcheinander? -
Hallo Logol01,
Habe ich das richtig Verstanden, dass die lange Klemmleiste alles Eingänge sind?
Ja, das sind die Eingänge.
Das heißt dort lege ich das Signal auf, dass ich das Tor öffnen möchte (Pin15/2) oder das Tor schließen möchte (Pin17/3).
Nein. Pin17/20 - schließen Pin15/20 - öffnen
Warum ist der Pin dort mit 2 Zahlen (Pin15/2)
Nr2 ist das Relais 2 für die Rückmeldung gemeint
Über die Relais Ausgänge bringe ich z.B. die Meldung in mein Loxone als Eingang, dass das Tor offen, geschlossen oder in Teilöffnung ist?
Richtig
Kann man die Relais in der Steuerung zuordnen, dass Relais 1 z.B. die Meldung Tor offen ist, Relais 2 z.B. die Meldung Tor geschlossen und Relais 3 z.B. die Meldung Tor Teilgeöffnet, bzw. Lüftung?
Relais 1 - Tor offen
Relais 2 - Tor geschlossen
Relais 3 - Frei programmierbar
25/20 - Lüften (kommt auf die Einstellung im Motor an)
Oder sind die Relais immer fest zugeordnet für offen, geschlossen und Licht....
Relais sind fest zugeordnet.
Ist eine Nano DI Tree das richtige Gerät, um kostengünstig die Zustände für mein Loxone abzugreifen (ich möchte Adern zwischen Loxone Verteiler und Garage sparen)?
Nein, da es nur Ausgänge hat, aber keine Eingänge.
Welche Ideenen habt Ihr, um eine Lichtschranke einzubinden?
Habe dazu eine Lichtschranke von Conrad.at verwendet, die kannst du direkt an einen Eingang an zB Extension anschließen.
Siehe Link.
Welche Lichtschranke (Produktempfehlung) wäre die beste Lösung?
Diese Lichtschranke verwende ich für die Stellplatzüberwachung der Garage und ich habe sie direkt am digitalen Eingang der Extension angeschlossen.
https://www.conrad.at/de/p/panasonic...-1-507163.html
https://www.tor7.de/media/pdf/92/53/...-anleitung.pdfZuletzt geändert von Lightpicture; 29.07.2020, 07:10.Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen,
Ich habe heute bei Hörmann nachgefragt... Die KNX Extention für den HCP Bus für den Torantrieb SupraMatic Serie 4 gibt es immer noch nicht.
Sie soll jetzt angeblich im Herbst kommen......
Nun stehe ich vor der Entscheidung:
Auf das KNX Modul warten, oder die Variante UAP 1 HCP Modul kaufen und z.B. eine Nano DI Tree in meinen Wandverteiler in die Garage bauen....
In der Garage hätte ich einen KNX Schaltaktor vorhanden, den ich auch ansteuern könnte....
Was würdet Ihr machen?
Ich habe da noch ein paar Fragen zur Variante UAP 1 HCP......:- Habe ich das richtig Verstanden, dass die lange Klemmleiste alles Eingänge sind?
- Das heißt dort lege ich das Signal auf, dass ich das Tor öffnen möchte (Pin15/2) oder das Tor schließen möchte (Pin17/3).
- Warum ist der Pin dort mit 2 Zahlen (Pin15/2)
- Über die Relais Ausgänge bringe ich z.B. die Meldung in mein Loxone als Eingang, dass das Tor offen, geschlossen oder in Teilöffnung ist?
- Kann man die Relais in der Steuerung zuordnen, dass Relais 1 z.B. die Meldung Tor offen ist, Relais 2 z.B. die Meldung Tor geschlossen und Relais 3 z.B. die Meldung Tor Teilgeöffnet, bzw. Lüftung?
- Oder sind die Relais immer fest zugeordnet für offen, geschlossen und Licht....
- Ist eine Nano DI Tree das richtige Gerät, um kostengünstig die Zustände für mein Loxone abzugreifen (ich möchte Adern zwischen Loxone Verteiler und Garage sparen)?
- Welche Ideenen habt Ihr, um eine Lichtschranke einzubinden?
- Welche Lichtschranke (Produktempfehlung) wäre die beste Lösung?
VG
Logol01
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja da hat der Hörmann recht,... kann man machen...
Funktioniert halt nicht
Einen Kommentar schreiben:
-
Also,... Platine erhalten und eingebaut.
Ich habe das kabel auf ca. 6m verlängert.
10 Meter sind wohl bei dem neuen BUS HCP möglich.
Die Platine sieht nur leicht anders aus als der Vorgänger.
Folgende Funktionen scheinen gegeben zu sein:
Kontakt 17 = Tor - zu
Kontakt 15 = Tor - auf
Kontakt 23 = Tor - Teilöffnung
Kontakt 25 = Tor - Lüftungsstellung (obere Lammele leicht gekippt)
Folgenden Zustände können abgefragt werden:
Kontakt 01.8 = Tor geschlossen
Kontakt 02.8 = Tor geöffnet
Kontakt 03.8 = Externe Beleuchtung (denke das kann als Motor in Bewegung verwendet werden, aber die Zeit muss im Motor noch korrigiert werden. Schaltet aktuell zu lange)
Die Funktionen scheinen gegenüber der alten Platine verbessert worden zu sein!
Ein Klick auf auf,... Tor fährt. Zweiter Klick,... Tor hält an.
Das hatte wohl bei der anderen UAP1 Probleme gemacht.
Ich habe die Platine folgendermaßen angeschlossen.
Mein Programm sieht wie folgt aus:
Mein Szenario:
Zwei Lichtschalter in der Garage.
Ich habe die selbe Belegung wie im Haus für die Jalousien...
T1 Hoch, T4 runter
T5 ist bei mir die Teilöffnung (auch in der App sichtbar)
Außerdem habe ich mir zwei Zeitimpulse eingerichtet, dir mir eine Push-Benachrichtigung aufs Handy schicken,
falls das Tor um 21 und 22 Uhr nicht zu 100% geschlossen ist.
Wenn man die Fahrzeiten im Tor-Baustein korrekt einstellt, dann sieht man in der App,
zu wie viel % das Tor geöffnet ist.
Bei Fragen, einfach melden :-)
Universaladapterplatine UAP 1 HCP als Zubehör speziell für Hörmann Garagentorantriebe der Serie 4, günstig und mit schneller Lieferung bei tor7.
Zuletzt geändert von Chrisss83; 03.06.2020, 21:57.Einen Kommentar schreiben:
-
Mahlzeit,...
Habe die Platine gerade vor mir liegen und baue sie die Tage mal ein.
Laut Breschreibung sollte die Position erkannt werden.Einen Kommentar schreiben:
-
Ohne es belegen zu können, sollte das per Relais gehen, wie in Dokument https://www.hoermann.at/fileadmin/_c...Matic_4_DE.pdf auf Seite 40, Kapitel 6.1.12 zu sehen. -
Hi Topf,
danke für die Info!
Mich würde interessieren ob man über die Platine auch den aktuellen Status (offen/geschlossen) bekommt? Wenn man z.B. das Tor mittels Funksender öffnet.
Vielen Dank und viel Spaß beim anschließen 😉
Grüße Stef
Hi zusammen,
zur Auflösung:
Für SupraMatic SERIE 4 (und nur für Serie 4) gibt es die folgende Platine: "Hörmann UAP 1 HCP Universalplatine".- 6 Eingänge mit den Funktionen: Tor-Auf, Tor-Zu, Teilöffnung, Lüftungsposition, Antriebsbeleuchtung, Stopp
- 3 potentialfreie Ausgänge
Grüße,
TopfEinen Kommentar schreiben:
-
Hi zusammen,
zur Auflösung:
Für SupraMatic SERIE 4 (und nur für Serie 4) gibt es die folgende Platine: "Hörmann UAP 1 HCP Universalplatine".- 6 Eingänge mit den Funktionen: Tor-Auf, Tor-Zu, Teilöffnung, Lüftungsposition, Antriebsbeleuchtung, Stopp
- 3 potentialfreie Ausgänge
Grüße,
TopfEinen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
mein Hörmann Partnerbetrieb hat mir diese Woche mitgeteilt, dass das HCP-KNX Interface für SupraMatic4 erst im März 2020 lieferbar ist. Er hat noch keine technischen Daten oder sonst etwas, Preis soll um die 70,- EUR netto liegen (er hat mit Hörmann direkt telefoniert).Zuletzt geändert von TomT; 28.10.2019, 08:13.Einen Kommentar schreiben:
-
Einen Kommentar schreiben:
-
Das Budde Interface ist aber nicht mehr käuflich zu erwerben
Gesendet von iPhone mit TapatalkEinen Kommentar schreiben:
-
Wenn die UAP funktioniert, müsste das KNX-Interface von Budde (https://ing-budde.de/?product=hm-knx) dann nicht auch weriterhin funktionieren?Einen Kommentar schreiben:
Einen Kommentar schreiben: