    Ich hab es jetzt gelöst. Mein Denkfehler war, dass anstatt der 24V Klemme die 0V Klemme geschaltet werden muss. Ich habe das Schaltbild entsprechend angepasst. Danke Mango für die Unterstützung!

  • Mango
    kommentierte 's Antwort
    Also wenn ich es richtig verstehe, dann gibt der Nano von L auf L‘ die Spannung durch.
    Wenn du jetzt eine externe Spannung nimmst, die nicht identisch zu der UAP ist, dann funktioniert es nicht, da die Pegel auf unterschiedlichen Potentialen „schweben“.
    Mit dem externen Netzteil musst du den GND jedenfalls mit 0V der UAP verbinden. Dann liegt GND/0V auf dem selben Potential.

  • Liquid
    kommentierte 's Antwort
    Habe die Schaltung und den Schaltplan angepasst, leider ohne Ergebnis. Habe mittlerweile auch schon einen Werksreset durchgeführt der aber auch nicht geholfen hat. Werde im Laufe des Tages versuchen den Nano an ein externes Netzteil anzuschließen, vielleicht liegt es ja daran..

  • Mango
    antwortet
    ​Die 0V musst du auch verbinden
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Liquid
    kommentierte 's Antwort
    Ich habe zum besseren Verständnis mal ein Schaltsbild erstellt und hochgeladen. Auf Klemme 23 liegen keine 24V an, das habe ich nachgemessen.

  • Mango
    kommentierte 's Antwort
    Und den geschalteten N musst du auf der UAP auch mit 0V verbinden.

  • Mango
    kommentierte 's Antwort
    Na du musst schon in dem Strompfad das Relais einbinden. Die 24V von Klemme 20 bringen die vermutlich nichts.
    Mesa mal bitte ob an Klemme 23 auch 24V anliegen

  • Liquid
    kommentierte 's Antwort
    In deinem Schaltplan sehe ich dass du auch Klemme 20 (0V) eingebunden hast. Ggfs liegt hier noch mein Problem?

  • Liquid
    kommentierte 's Antwort
    Auf Klemme 20 liegen die 24V an, gleiche habe ich auch schon für die Versorgung des Nano IOs verwendet. Ich habe die Verkabelung nun entsprechend angepasst, kann mit dem Multimeter auch messen, dass entsprechende Impulse and Klemme 17 bzw. 15 gehen wenn ich die Relays schalte. Allerdings rührt sich der Antrieb nicht. Habe auch schon den Bus-Scan erneut durchgeführt, leider ohne Ergebnis.

  • Mango
    kommentierte 's Antwort
    Von Klemme 23 auf L vom Nano und dann mit L‘ (links) auf die Klemme 17 und mit L‘(rechts) auf 15.

    Ich meine dass auf Klemme 23 24V Anliegen.

  • Liquid
    antwortet
    Diese Dokumentation ist mir ebenfalls bekannt. In ihr heißt es „Dabei stellt L den Wurzelkontakt der beiden Relais dar und L‘ und L“ die geschaltenen Kontakte“. In meiner aktuellen Verkabelung ist L jedoch nicht berücksichtigt (siehe Tabelle), da mir nicht ganz klar ist wie ich diesen Anschluss einbinden und mit der Platine verbinden muss.

    UPDATE: finaler Schaltplan
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Supramatic.png
Ansichten: 1497
Größe: 181,5 KB
ID: 360044
    Zuletzt geändert von Liquid; 07.10.2022, 07:13.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Mango
    antwortet
    Unterputz Schaltaktor mit 2 Relaisausgängen und 6 Digitaleingängen.


    Hilft dir das weiter?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Liquid
    antwortet
    Danke dir, das Bild hatte ich bereits hier gefunden: https://www.loxforum.com/forum/verkabelung-installation/215820-neue-antriebs-serie-hörmann-supramatic-4-einbinden?p=309574#post309574

    Leider geht aus der Zeichnung nicht hervor wie die Belegung auf einem Nano IO Air aussehen würde, das würde mir definitiv weiterhelfen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher ob ich die 24V Versorgung für den Nano so einfach von der Platine abgreifen kann wie ich es gemacht habe.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Mango
    antwortet
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.jpg
Ansichten: 1467
Größe: 4,6 KB
ID: 359481

    Das sollte helfen

    Einen Kommentar schreiben:


  • Liquid
    antwortet
    Hallo zusammen,

    ich habe nun seit ein paar Tagen den SupraMatic 4 mit UAP1 Platine in der Garage verbaut. Nun scheitere ich daran die Schaltung über einen Nano IO Air im 24V Betrieb zu realisieren. Folgende Belegung habe ich versucht. Leider passiert aktuell nichts wenn ich die Relays schalte. Kann mir jemand mit ein wenig Fachwissen bei der Problemsuche weiterhelfen?
    Nano IO Air UAP1 Platine
    24V Out 1 - 24V
    GND 5 - 0V
    Relay Q1 `L 2 - Tor Hoch
    Relay Q2 `L 3 - Tor Runter
    Vorab vielen Dank und viele Grüße,
    Tim