Rollo/Raffstores: 4x0,75mm² oder 4x1,0mm²

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Kitchenmaster1976
    Smart Home'r
    • 25.10.2018
    • 41

    #16
    Also ich habe 1² geplant aber 0,75² verlegt (falsch bestellt und nicht mehr kontrolliert) der Eli hat dann eben mit 5A abgesichert

    Kommentar

    • Toms84
      Extension Master
      • 13.09.2015
      • 161

      #17
      Ich hänge mich hier mal an.
      Die ganzen 4 poligen Kabeln haben eine graue Ader.
      Wie habt ihr das gelöst?Habt ihr den grauen als N verwendet?
      Danke

      Kommentar


      • Toms84
        Toms84 kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Braun/Schwarz/grau/grün-gelb
        Habe noch kein 4 poliges ohne grauem gefunden.

      • Kitchenmaster1976
        Kitchenmaster1976 kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Ja aber mit blau anstatt schwarz oder grau ansonsten Steuerleitung mit erde ist dann 3xschwarz nummeriert
        Zuletzt geändert von Kitchenmaster1976; 29.02.2024, 10:46.

      • Toms84
        Toms84 kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Dankeschön.Ich tendierte jetzt auch zum ysly-jz 4x1
        10A Ls.Obwohl bei Geräten mit fixen Anschluss auch 13 A erlaubt ist.Für mich immer noch etwas seltsam.Früher war immer 1,5-230V 🙂 1,5mm2 ist aber beim Hirschmann schon etwas eng
        Zuletzt geändert von Toms84; 29.02.2024, 12:47.
    Lädt...