Rauchmelder Gira Dual Q über Tree-Kabel auf digitalen Eingang

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Karsten
    Extension Master
    • 09.06.2016
    • 136

    #1

    Rauchmelder Gira Dual Q über Tree-Kabel auf digitalen Eingang

    Guten Abend miteinander,

    ursprünglich wollte ich nur einfache Rauchmelder installieren, jetzt sollen es doch Gira Dual Q werden.
    Diese möchte ich für die Alarmierung an einem digitalen Eingang der Extension anschließen (mit Relaismodul im Rauchmelder).

    Leider habe ich nicht vorausschauend genug Kabel für die Rauchmelder verlegt. Allerdings liegt da ein Netzwerkkabel (das von Loxone) an dem ein Tree-Bewegungsmelder und ein Touch-Taster (Tree) dran hängen. Für den Tree-Bus benötige ich ja nur 4 Adern. Könnte ich die restlichen Adern für die Verbindung zwischen Relaismodul vom Gira und dem digitalen Eingang der Extension verwenden oder ist zu befürchten, dass der Tree-Bus Fehlalarme erzeugt? Dass es keine Ideale Lösung ist, ist mir natürlich klar.


  • Christian Fenzl
    Lebende Foren Legende
    • 31.08.2015
    • 11250

    #2
    Ein Fehlalarm durch den Tree-Bus ist sehr, sehr unwahrscheinlich.
    Wie im KNX-Forum jemand erhoben hat, zieht ein Melder bei Alarm die Signalleitung für mind. eine halbe Sekunde auf GND. Eine Störung/Induktion über Tree, die sowas bewirken könnte, gibt es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht.


    ​​​​​
    Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

    Kommentar

    • Labmaster
      Lox Guru
      • 20.01.2017
      • 2695

      #3
      Die Gira Dual Q sind auf EMV Störung entsprechend sensibel bzw, haben hier eben auch eine Überwachung eingebaut.
      Das mit den Fehlalarmen wirst du ausprobieren müssen.
      Ich hatte mit den Gira Dual Q (16 Stück) Probleme, dort wo ein KNX Modul eingebaut war.
      Die Melder zeigen dann bei Datenverkehr auf dem Bus immer mal wieder einen EMV Fehler an.
      So etwas scheint wohl auch schon rein bei nahe vorbeilaufenden Datenkabel passiert zu sein.
      Ich konnte das Problem jedenfalls erst lösen, nachdem Gira (über den Händler) die Dual Q gegen speziell modifizierte Melder getauscht hatte.

      Im KNX User Forum gibt es auch Infos dazu:
      https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...-datenerhebung
      Zuletzt geändert von Labmaster; 09.12.2020, 06:26.

      Kommentar