DALI Spots gruppieren

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • sudo
    Dumb Home'r
    • 28.03.2022
    • 16

    #1

    DALI Spots gruppieren

    Hallo zusammen!

    wir machen bei uns einen Teil der Beleuchtung in 24V mit DALI (Lunatone Hutschienen Dimmer und Volut Constaled Spots).

    Als Spots kommen voraussichtlich CONSTALED 30938 (6W) und/oder CONSTALED 31342 (8W) zum Einsatz.

    Ich hätte folgende Gruppierung gedacht:
    • Enertex 1167-24 160W Netzteil - EG
      • Lunatone 89453832-HS DALI Dimmer (4 x 4A)
        • 4 x 8W Spots --> 32W - 1,33A
        • 3 x 6W Spots --> 18W - 0,75A
        • 1 x 6W Spots --> 06W - 0,25A
      • Lunatone 89453832-HS DALI Dimmer (4 x 4A)
        • 3 x 6W Spots --> 18W- 0,75A
        • 3 x 6W Spots --> 18W - 0,75A
        • 2 x 6W Spots --> 12W - 0,5A
    • Enertex 1167-24 160W Netzteil - OG
      • Lunatone 89453832-HS DALI Dimmer (4 x 4A)
        • 3 x 6W Spots --> 18W - 0,75A
        • 2 x 6W Spots --> 12W - 0,5A
        • 2 x 6W Spots --> 12W - 0,5A
        • 1 x 6W Spots --> 06W - 0,25A
      • Lunatone 89453832-HS DALI Dimmer (4 x 4A)
        • 3 x 6W Spots --> 18W- 0,75A
        • 3 x 6W Spots --> 18W - 0,75A
        • 1 x 6W Spots --> 06W - 0,25A


    Die Lunatone 89453832-HS DALI Dimmer können ja je Kanal 4A, theoretisch also 96W (16 x 6W bzw. 12 x 8W Spots) pro Kanal.
    Mit der Aufteilung der Spots auf zwei Netzteile bin ich auch weit weg von den 160W je Netzteil, selbst wenn ich alles mit den 8W Spots machen würde.

    Die Spots werden bei 24V parallel verkabelt? Verkabelung mit 2.5mm², längste Leitung hat ca. 10-12m.

    Soweit ich das bis jetzt gelesen habe, ist eine zusätzliche 24V Absicherung bei dem Enertex Netzteil nicht unbedingt notwendig.

    Macht diese Auslegung so Sinn? Würdet ihr was anders machen?