    Extension Master
    • 31.08.2015
    • 174

    #16
    Ich habe noch einen GEN1 Reserve, werde denn dann nehmen, der ist neu......

    Kommentar

    • tottia79
      Extension Master
      • 31.08.2015
      • 174

      #17
      1. LoxConfig
        1. Backup machen
        2. Die bestehende Loxone Config Datei in einen neuen Ordner kopieren und umbenennen auf irgendwas mit z.B. "MS-Gen-2"
        3. Kopierte Datei xxxx-MS-Gen-2 öffnen in der LoxConfig
        4. Kontext Klick auf den Miniserver und "zu Miniserver Gen 2 konvertieren" ausgewählen
        5. Es wird
          1. eine KNX Extension mit mit allen Aktoren & Sensoren des MS Gen 1 angelegt
          2. eine AO Extension mit den 4 Analogausgängen des MS Gen 1 angelegt
        6. Dann einen Miniserver Gen 1 hinzugefügen als Client, der MS Gen 2 wird damit zum Gateway
        7. alle KNX Aktoren der KNX Extension auswählen, ausschneiden, beim MS Gen 1 in den Aktoren eingefügen, genauso auch für die Sensoren
        8. etwas mehr Aufwand sind die 4 Analogeingänge, die müssen händisch anlegt werden und die Verknüpfungen müssen auch händisch geändert werden
        9. Nicht vergessen die richtigen Netzwerkeinstellungen / IP Aderessen der beiden MS zu prüfen bzw. einzustellen
      2. Hardware
        1. Vor der Übertragen der Config an die beiden MS habe ich sie natürlich stromlos gemacht und den MS Gen 1 durch den MS Gen 2 ersetzt. Geht gut mit den steckbaren Schraub-Anschlüssen (können komplett verdrahtet abgezogen werden), nur die nun kleinen DI & AI Klemmen müssen neu verdrahtet werden
        2. Den alten MS Gen 1 habe ich an einen neuen Platz gegeben, hat ja nun keine Anschlüsse mehr verdrahtet - die können nun neu verwendet werden
        3. Dann Strom wieder einschalten, den MS suchen, die Netzwerkeinstellungen übertragen und dann die Config übertragen

      Kommentar

      • tottia79
        Extension Master
        • 31.08.2015
        • 174

        #18
        So wird es bei Loxwiki beschrieben. Hört sich eigentlich alles sehr einfach an. Das mit den IP Adressen ist sehr schlecht erklärt. Für mich würde es heißen, dass ich nach dem umwandeln des Projektes auf einen Mini Server Compact den GEN 2 als Client im Projekt anlege und dem eine neue IP gebe. Wenn ich dann die Geräte physisch getauscht habe und richtig angeschlossen habe, verbinde ich zuerst beide Geräte mit der Config und gebe Ihnen die passenden IP. Ich würde mich dann nach einem Neustart mit dem Compact verbinden und das Projekt einspielen. Rein theoretisch müssten ja dann auch beide programmiert werden Hat das schon mal probiert?