Regensensor mit Open Collector Ausgang an Digitaleingang anschließen

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • oldisoft
    Azubi
    • 26.08.2015
    • 7

    #1

    Regensensor mit Open Collector Ausgang an Digitaleingang anschließen

    Hallo,
    ich habe ein Regensensor 12V mit Open Collector Ausgang den ich am Miniserver Digitaleingang anschließen möchte,es gibt auch eine Schaltskizze auf Loxone,da wird aber über 24V ein 4,7 kΩ Widerstand angeschlossen.Benötige den gleichen Widerstand bei 12V?
    Über eine Antwort würde ich mich freuen.
    Hier der Link zu Loxone https://www.loxone.com/dede/kb/ansch...ector-ausgang/
    Dank
    Gruß Dirk
    Zuletzt geändert von oldisoft; 09.07.2023, 10:55.
  • Pentium789
    Extension Master
    • 04.11.2019
    • 115

    #2
    Hi Dirk

    es macht keinen unterschied ob 12V oder 24V da sich nur der Ruhestrom um die Hälfte reduziert...
    macht aber bei der geringen Spannung kaum einen unterschied.

    Wichtig ist nur das die Spannung die am Digitalen Eingang anliegt 10V bei Logisch 1 nicht unterschreitet, da laut Datenblatt zwischen 7,1-9,7V der Zustand undefiniert ist und erst ab 9,7V klar ist das es 1 ist und nicht 0.

    Werte aus dem Datenblatt:
    logisch 0: 0 ... 7.1V
    undefiniert: 7.1 ... 9.7V
    logisch 1: 9.7 ... 28V

    LG
    Daniel
    Grüße aus Niederösterreich

    Kommentar