Frage: normales unverdrilltes Niederspannungskabel für Tree?

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • schurli
    Extension Master
    • 29.01.2019
    • 138

    #1

    Frage: normales unverdrilltes Niederspannungskabel für Tree?

    Hallo,

    kurze Frage an die Experten.

    Möchte mir das neue Touch Pure Display installieren/ausprobieren. Vor allem darüber meine Intercoms bedienen zu können erscheint mir das Highlight schlechthin und würde einige meiner Bedienprobleme lösen.

    Aber an die Wand an die ich es machen will, dort habe ich kein Tree Kabel liegen sondern nur ein Niederspannungskabel (glaube 12 x 0.75mm²). Kann ich mir darüber den Tree Bus holen? Ist es ein Problem, dass die Adern nicht verdrillt sind? Die Länge wird max. 10 m sein bis zum MS. Würde gerne die Air Version vermeiden.

    Danke fürs Feedback

    Georg

    PS: Nachziehen ist leider keine Option
    Zuletzt geändert von schurli; vor 12 Stunden.
  • challo
    LoxBus Spammer
    • 21.09.2016
    • 401

    #2
    Ich denke das ist kein Problem da der Bus mit niedriger Baudrate läuft. Der Vorteil beim verdrillen ist ja das Störungen gleich eingekoppelt werden und dann nicht auf beide Signale einwirken. Das hast du dann nicht aber wenn die Leitung nicht neben großen Versorgungsleitungen oder gepulsten Signalen liegt sollte das funktionieren.

    Kommentar


    • schurli
      schurli kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Danke!
Lädt...