Willkommen im Loxone Community Forum. Um alle Funktionen nutzen und sehen zu können, registriere dich bitte zuerst. Dies gilt auch für das herunterladen von Dateien.
Sei dir bitte stets bewusst, dass Elektroinstallationen von einer Fachperson durchgeführt werden sollten oder teils sogar müssen.
ich möchte einen Stromstoßschalter gegen ein Nano IO Air ersetzen. Die Taster erzeugen einen 230V Impuls. Was ist die beste Methode (Schaltung), mit dem 230V Impuls einen 24V Eingang vom Nano IO Air zu schalten? Hat da schon jemand Erfahrung mit?
der Nano IO Air bringt ja seine eigene Steuerspannung 24V mit. Du müsstest also die betreffenden Taster auf die 24V umbauen.
Etwas aufwendiger wäre noch, den 230V Impuls vom Taster auf ein Relais mit Spulenspannung 230V zu schicken. Der Arbeitskontakt vom Relais "tastet" dann die 24V vom Nano IO Air.
Hallo, wenn die beiden Kontakte (Taster und Leuchte) ohnehin in der Verteilung hast (Stromstoßschalter sind ja meist Reiheneinbaugeräte), dann musst du nur noch wie von darkrain beschrieben den Tasterkontakt auf 24V bringen. Falls der Miniserver in der Nähe ist, spare dir den Nano IO Air und gehe direkt auf den Digitalen Eingang/Ausgang.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und Websiteaktivitäten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen über unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.
Kommentar