Mehrere Verständnisfragen LED Spot Beleuchtung

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • voltus
    antwortet
    Hallo Christian,

    kleine Ergänzung zu den durchweg korrekten Kommentaren der Kollegen:

    - Die TDK Netzteile dürfen nicht für Beleuchtungszwecke verkauft oder eingesetzt werden. Es gibt aktuelle keine zugelassenen Hutschienen Netzteile für Beleuchtung (Meist fehlt DIN EN 61000-3-2 CLASS C (nein, a oder b reicht nicht)).

    - Wir bringen Mitte des Jahres 24V Spot Module mit mehr Leistung in Tunable White und RGB+WW raus. Wobei bei uns dann natürlich auch die 4 Farben gemischt werden können (bei Loxone nicht möglich). Diese werden 0,5cm mehr Einbautiefe Einbautiefe benötigen als die derzeitigen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Spache
    antwortet
    Du brauchst einen MS, eine DMX Extension und entsprechend die RGBW Dimmer (DMX).

    Dazu habe ich es bei mir so gemacht, dass ich ein Netzteil für die Loxone Komponenten habe und ein entsprechend dimensioniertes Netzteil für die LED Spots.
    (Rechner für die Netzteile gibts hier im Forum, da es auf der Loxone Webseite verschwunden ist.)

    Die DMX Extension ist im Endeffekt die Steuereinheit für diene DMX Dimmer. Pro DMX Extension kannst du 128 Kanäle nutzen.
    Du kannst aber auch andere DMX Extensions nutzen mit z.B. 512 Kanälen. (Einfach mal im Forum suchen)

    Intelligente Ansteuerung von Licht mit der DMX Extension. Realisieren Sie mit unserer DMX Steuerung individuelle Lichtszenen mit Farbverläufen, Dimmung und mehr.

    Home Automation Webshop - jetzt günstig online bestellen - Loxone


    Kleiner Tipp, such dir einen Loxone Händler und frag bei mehreren an wegen Preis. Loxone selbst gibt keine Rabatte, die Händler aber schon auch wenn sie es eigentlich nicht "dürfen".

    Einen Kommentar schreiben:


  • chrisk2305
    antwortet
    Danke für eure geduldigen Antworten. Ok, angenommen ich nehmen den Loxone DMX Dimmer, dann speist das Netzteil (richtig dimensioniert natürlich) den Dimmer selbst und die Leds, richtig? Ich brauche dann auch keine andere Hardware mehr um die Spots zu steuern und um sie leuchten zu lassen? Wie sieht das nun mit den 4 Kanälen aus? Kann ich dann nur immer 8 Spots gleichzeitig pro Kanal steuern?

    Edit: Ok, nach dem Wiki Link benötige ich noch ein "Kastl" das die Leds via DMX anspricht. Der Dimmer von Loxone spricht "nur" DMX, richtig? Und dann nehm ich ein "LED Netzeil" ala MW und speise den DMX Dimmer z.B via TDK Netzteil?
    Zuletzt geändert von chrisk2305; 10.01.2017, 18:37.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Christian Fenzl
    antwortet
    Hallo Christian,

    schau dir mal die einschlägigen Wiki-Artikel durch:
    http://www.loxwiki.eu:80/x/gYAF (vor allem Schnittstellen für Beleuchtung)
    und die Dimmer für die unterschiedlichen Schnittstellen an http://www.loxwiki.eu:80/x/egMO

    Einen "24V RGBW Dimmer" gibt es von Loxone nicht, nur einen für DMX und einen für Air.

    Der Anschluss kann bei jedem Dimmer anders sein. Bei den Loxone-Dimmern speist das Last-Netzteil auch den Dimmer.

    lg, Christian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Squarry
    antwortet
    Ich vermute Du wirfst hier gewisse Themen etwas durcheinander. Meine Antworten sind bewusst sehr simpel, dadurch vielleicht nicht gerade sehr genau/korrekt/wissenschaftlich.

    Frage 1 ist, welche Kommunikationstechnik Du für die Beleuchtung einsetzen möchtest (vereinfacht: damit die Lampen wissen, dass sie dimmen sollen). Hier kommen insbesondere DMX, DALI oder KNX in Frage. Ich persönlich würde DMX verwenden, da günstig und weit verbreitet. Der RGBW Dimmer von Loxone kommuniziert auch über DMX. Deshalb/dann brauchst Du die DMX Extension, damit der Miniserver überhaupt diese Frage spricht. Oder eben DALI, falls Du dich hierfür entscheidest. KNX kann der Miniserver sowieso.

    Frage 2: welchen DIMMER Du verwendest. Der Dimmer ist das Teil, welches - oh Wunder - eine Dimmung ermöglicht (Farben interessieren Dich ja nicht). Diese gibt es von diversen Herstellern (Loxone, Eldoled, Bilton, DMX4ALL,...), er muss einfach die richtige Sprache sprechen (KNX, DMX oder DALI). Wenn Du dich für DMX entscheidest, muss es ein DMX Dimmer sein. Wie viele Lampen Du anhängen kannst und wie viele Kanäle (= Lampenkreise) er hat, hängt vom Fabrikat ab. Von Loxone gibt es einfach 1 Typ mit 4 x 2.1 Ampere. Andere haben z.B. 4 x 6 Ampere oder 3 x 1.5,... Hierfür musst Du wissen welche Lampe Du mit wie vielen Lichtkreisen Du verbaust, denn danach richtet sich die Leistung die der Dimmer haben muss und die Anzahl Kanäle (oder dann Anzahl Dimmer) die Du brauchst.

    Frage 3: welches Netzteil/welche Anzahl Netzteile macht nun bei Deiner Anzahl Lampen & Dimmer Sinn. Hier heisst es dann etwas rechnen und kalkulieren. Gewisse bevorzugen 1 grosses, andere mehrere kleine. Da gibt es kein Patentrezept. Es gibt Netzteile welche spezifisch für LED-Beleuchtung zugelassen sind. Dies sind insbesondere die Meanwell HLG und meines Wissens auch PLN. Andere Netzteile funktionieren meist auch, haben aber keine Zulassung dafür.

    Einen Kommentar schreiben:


  • chrisk2305
    hat ein Thema erstellt Mehrere Verständnisfragen LED Spot Beleuchtung.

    Mehrere Verständnisfragen LED Spot Beleuchtung

    Hi Community,

    Habe den ganzen Tag verbracht das Forum zu durchforsten bin aber leider aber noch immer nicht zweifellos. Ich möchte einen Großteil der Beleuchtung mittels 24V LED Spots realisieren (warmweiß). Entweder gleich mit den Loxone oder den Voltus (andere Empfehlungen?). Nun habe ich gelesen, dass ich mit dem 24V RGBW Dimmer 4x8 sprich 32 Spots ansteuern kann. Dann gibt es aber auch noch den DMX Dimmer und die Dimmer Extension. Bin verwirrt - was nehme ich nun am besten für die 24V Spots. Und kann ich die 4x8 mit dem 24V RGBW Dimmer dann auch nur in 8er gruppen steueren - also immer nur 8 Spots gleichzeitig dimmen? Dann stellt sich die Frage der Stromversorgung - läuft diese direkt über das an den Dimmer angeschlossene Netzteil? Soll ich da einfach die TDK von Loxone nehmen? MW HGL ist auch oft im Gespräch, ist aber kein Hutschienennetzteil (was ich bevorzugen würde). Sorry für die vielen Fragen, habe erst vor kurzem begonnen mich mit der Thematik zu beschäftigen muss aber schnell handeln ;-)

    Gruß Christian
Lädt...