Ich habe seit ein paar Tagen ein kleines Problem. Ich habe sporadisch das Problem wenn ich eine Lampe einschalte, dass Diese kurz angeht ca. 1sek. und danach direkt wieder ausgeht (Nur einmal getastet) Es kommt auch nicht immer bei der Gleichen vor sondern immer bei einer Anderen ,mal 10 mal pro Tag mal überhaupt nicht. Ich habe seitdem nichts an der Konfig geändert. Wenn ich die Lampen über die Visu schalte ist es mir nicht aufgefallen. Nun zum Aufbau: Habe KNX-Tasterschnittstellen mit normalen Gira E2 4-Fach Tastern. Die Tasterschnittstellen sind mit Wert Senden bei Tasten ("1") programmiert. Als Aktorik habe ich 20-Fach MDT-Aktoren verbaut. In der ETS sind ausschließlich Gruppenadressen konfiguriert. Die Intelligenz ist ausschließlich im MS! In der Konfig sind für die Beleuchtung Lichtsteuerung gen.1 Bausteine benutzt, keinen Szenen o.Ä. jede Lampe hat einen eigenen Baustein. Die Buslast liegt bei ca.5%. Ich kann im Busmonitor nicht feststellen das beim betätigen der einzelnen Taster die "1" von der einzelnen Gruppenadresse 2 mal hintereinander gesendet wird.
Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee woran es liegen könnte..
Vielen Dank im Voraus
Kommentar