Miniserver und ETS - Neues?

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • svethi
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 6247

    Miniserver und ETS - Neues?

    Hi, das letzte Window-Update hat dann doch das ETS4 zerschossen. Nun stelle ich mir die Frage ... baue ich mir einen virtuellen Win7 Rechner für die ETS4 auf, oder sollte ich soch den Schritt zur ETS5 machen?
    Es gab ja mal viel Diskussion hier über ETS5 und ETS5.5 letztere hatte ja irgendwelche Probleme. Gibts dazu eigentlich was Neues?
    Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)
  • AlexAn
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 4073

    #2
    Hab mir mit dem Update von ETS 5.6.3 auf 5.6.4 auch das IP/KNX Gateway am Miniserver zerschossen.
    Arbeite mit der Public Beta und hat vorm ETS Update mit MDT super geklappt.
    Grüße Alex

    Kommentar

    • Christian Fenzl
      Lebende Foren Legende
      • 31.08.2015
      • 11080

      #3
      Ich hab ETS 5 (nicht 5.5) und bei mir geht (mit MS7.4) alles.
      Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

      Kommentar

      • darkrain
        MS Profi
        • 25.08.2015
        • 509

        #4
        Hab die ETS 5.6.4 Build 842 und MS 9.1.10.30 auf Win 10 Pro und der MS als IP KNX Gateway funktioniert.

        Kommentar

        • AlexAn
          Lebende Foren Legende
          • 25.08.2015
          • 4073

          #5
          So jetzt glaub ich es
          Schau nach welche Build ich hab (auch 842 und Win10Pro) und teste noch mal und jetzt klappt es wieder. Schaun wir mal wie lange....

          Jetzt dämmert es mir das KNXd Plugin wird mir den Kanal belegt haben und jetzt beim neu aufgesetzten hab ich es noch gar icht drauf!
          Zuletzt geändert von AlexAn; 18.03.2018, 17:54.
          Grüße Alex

          Kommentar

          • svethi
            Lebende Foren Legende
            • 25.08.2015
            • 6247

            #6
            Okay, dann kann man wohl doch mal auf 5 umsteigen ;-)
            Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)

            Kommentar

            • Automation
              Supermoderator
              • 23.08.2015
              • 661

              #7
              Hallo Community

              Ich habe die ETS4.1 und seit dem Update des Miniservers auf 9.3.3.26 geht in der ETS das IP Interface nicht mehr, bzw. ich kann keine Telegramme mehr sehen.

              Diagnose:
              - In der ETS sehe ich das IP Interface von Loxone
              - Ich kann auch auf Test klicken und es wird grün OK gemeldet
              - Ich kann den Busmonitor starten
              - Es werden aber keine Telegramme angezeigt
              - Verbinden zu den KNX Komponenten geht auch nicht (Device conection failed)
              - ETS via USB Device funktioniert tadellos.

              Mit der vorherigen Version (8.3.3.21) funktionierte die Schnittstelle via MS problemlos.

              Irgend jemand eine Idee?
              En Gruäss us de Schwiiz
              KNX seit 2005
              Miniserver seit Jan. 2011

              Kommentar


              • Labmaster
                Labmaster kommentierte
                Kommentar bearbeiten
                Eventuell mal in der ETS den NAT Modus ändern. (ein oder auschalten)
            • Nobbi75
              Lox Guru
              • 25.08.2015
              • 1254

              #8
              Ich bin auf der aktuellsten ETS ohne jegliche Probleme. Programmiert wird jedoch über eine KNX USB Schnittstelle....die 100 EUR waren gut investiert


              Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro

              Kommentar

              • maxw
                Lox Guru
                • 25.08.2015
                • 1336

                #9
                Also ich habe die aktuelle ETS Light/gratis Version, brauche nur immer 2 bis 3 Module, die geht prima mit aktueller Config 9.3

                Kommentar

                • Karsten
                  Extension Master
                  • 09.06.2016
                  • 132

                  #10
                  Die Light-Version der ETS 5.6.4 (Built 842) arbeitet problemlos mit LoxoneConfig 9.3.3.26 - bei mir zumindest.
                  Allerdings: zum Programmieren der Geräte verwende ich ebenfalls ein eigenes IP-Interface. Die Programmierung über den MS geht nicht (phys. Adressen oft gar nicht; andere Dinge sehr langsam und teilweise mit Abbrüchen).

                  Ich habe für jede Etage in der ETS ein eigenes Projekt aufgemacht bzw. im EG sogar 2 um die Geräte-Begrenzung der Light-Version zu umgehen.

                  Kommentar

                  • Labmaster
                    Lox Guru
                    • 20.01.2017
                    • 2386

                    #11
                    Ich hab gerade per Email ein Angebot von KNX bekommen:
                    Titel:
                    "Kaufen Sie ein Paket mit 3 ETS5-Professional-Lizenzen mit einem Preisnachlass von 30 %"

                    Gutschein-Code:
                    JUN2018PRO3S3BT5K43RM

                    Aktion siehe:
                    https://my.knx.org/de/news/view/spec...ing-3-ets5-pro


                    Statt 1000€ kostet die Pro Version dann noch 700€ (Preise zuzügl. Steuer je nach Land und Versandkosten ca. 17€)

                    Grüße,
                    Walter
                    Zuletzt geändert von Labmaster; 01.06.2018, 09:49.

                    Kommentar

                    • Gast

                      #12
                      Wer aktuell die Pro kaufen möchte kann sich ab morgen, 3.6. um 12:00 Uhr, im knx user forum für eine Sammelbestellung anmelden.
                      Gibt 400€ Rabatt auf den netto-Preis.

                      Kommentar

                      • uli
                        LoxBus Spammer
                        • 30.08.2015
                        • 224

                        #13
                        Wenn ihr Probleme mit der direkten Programmierung über den Miniserver habt, bitte folgendes aus den "Known Issues" beachten:

                        KNX IP Gateway: Communication with the ETS not working if “NAT Mode” is activated for the connection.
                        • Workaround:
                        • disable “Nat Mode” in the ETS Software
                        • or use an external EIB Gateway to connect via ETS

                        Kommentar


                        • uli
                          uli kommentierte
                          Kommentar bearbeiten
                          Und es gibt definitiv Unterschiede zwischen verschiedenen Revisionen des Miniservers. Ich hatte am Anfang einen, mit dem ich fast gar nicht programmieren konnte. Nach einem Tausch hatte ich nie wieder Probleme.

                        • LE-Tarantino
                          LE-Tarantino kommentierte
                          Kommentar bearbeiten
                          @Uli: Danke für den Hinweis. Hilft bei mir leide nichts. Weder mit NAT, noch ohne NAT läst sich die ETS (5) dazu überreden die Geräte zu programmieren (Fehler: Gerät antwortet nicht in angemessener Zeit). Miniserver hat 9.3.3.26 - mit früheren 9er Versionen funktionierte es noch. Problematisch außerdem: Ich hatte vorher schon bestimmte KNX Geräte (Merten Multi-Touch) die sich ausschließlich im NAT Modus programmieren ließen. Naja, heißt dann wohl ein Ticket aufmachen...

                        • HHoerner
                          HHoerner kommentierte
                          Kommentar bearbeiten
                          @LE-Tarantino: habe das gleiche Problem. Funktionierte bis zuletzt einwandfrei. Seit letzem Upgrade (leider Loxone und ETS; somit Ursache nicht identifizerbar) geht leider nichts mehr. Beim Probieren mit/ohne NAT Modus, .... habe ich es 1x geschafft ein Gerät zu programmieren. Ansonsten nur TimeOut. Kaufe mir jetzt demnächst ein KNX/IP interface für die Programmierung. Ist mir zu dumm jedesmal zu suchen. Falls Du eine Lösung findest gib hier Bescheid.
                      • Gast

                        #14
                        Servus!
                        Update: Mit der neue config 10er beta geht es wieder. Im change log konnte ich nichts finden aber egal. jetzt klappt es wieder mit der ETS.

                        Gruß
                        Harald

                        Kommentar


                        • Tailor1986
                          Tailor1986 kommentierte
                          Kommentar bearbeiten
                          Hallo

                          Changelog der Config 10.0.7.23
                          Fixed
                          Bg-610: ETS communication over NAT fails

                          vl das?

                          lg
                      • Gast

                        #15
                        Glatt übersehen .. . Das ist es.
                        Grüße!

                        Kommentar

                        Lädt...