ich habe ein Problem mit der VISU im Zusammensiel mit meinen KNX-Komponenten.
Der MS hat die aktuelle Firmware und das Problem lässt sich mit der alten und neuen IOS App, sowie mit IE11 nachstellen.
Ich fahre einen Port eines Dimm-Aktors auf 100%, egal ob mit einem Taster oder irgendeiner Visu. Alle Visu's zeigen nun die 100% an.
Jetzt boote ich den MS.
Da die KNX-Sensoren zum KNX-Dimmer das Abfrage-Intervall auf 0 gesetzt haben, fragt der MS nach dem Start den Aktor ab.
Die Kommunikation kann ich in der ETS verfolgen, sie ist einwandfrei, der Aktor antwortet mit 100%.
Allerdings zeigen nun die verschiedenen Visu's weiterhin "ausgeschaltet".
Wiederhole ich den Versuch mit einem anderen Dimm-Wert, z.B. 90% funkt alles einwandfrei, also die Visu's zeigen nach dem MS-reboot die 90%.
Ich habe bei loxone schon einen Call offen, allerdings kann man das Problem dort nicht nachstellen. Sie meinen es läge daran das man die entsprechenden KNX Komponenten nicht hätte. Ich denke es hat aber mit meiner KNX Hardware nichts zu tun da die Bus-Kommunikation einwandfrei verläuft.
Könnte dies vielleicht jemand bei sich mal checken?
Danke und Ciao
Kommentar