    ESYLUX PD360/8 Basic KNX - Ausgang auf Dauer an

    Hallo ZUsammen,

    ich habe einen ESYLUX PD360/8 Basic KNX in der Garage.
    Leider ist der "Ausgang-Licht-Kanal Ein/Aus" auf dauer an.

    Ich finde aber den Fehler nicht.

    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: grafik.png
Ansichten: 206
Größe: 18,8 KB
ID: 451499

    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: grafik.png
Ansichten: 107
Größe: 22,9 KB
ID: 451500
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: grafik.png
Ansichten: 106
Größe: 27,0 KB
ID: 451501
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: grafik.png
Ansichten: 107
Größe: 27,9 KB
ID: 451502

  • Davidmei
    MS Profi
    • 06.02.2017
    • 577

    #2
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: 2025-01-06_18h58_06.png
Ansichten: 116
Größe: 18,3 KB
ID: 451504
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: grafik.png
Ansichten: 108
Größe: 21,5 KB
ID: 451505

    Kommentar

    • Johnny1966
      Smart Home'r
      • 06.02.2019
      • 63

      #3
      Hallo

      Ich nehme bei den knx meldern immer die bewegungserkennung anstelle von ein/aus

      Gruß

      Kommentar


      • Davidmei
        Davidmei kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Okay, kann ich mal testen

      • Dütt
        Dütt kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Hast du das Problem lösen können ?
    • Davidmei
      MS Profi
      • 06.02.2017
      • 577

      #4
      Leider nein, ich habe den BWM jetzt reklamiert.

      Kommentar

      • Dütt
        LoxBus Spammer
        • 24.02.2019
        • 411

        #5
        Hast du mal in der ETS geschaut in der Diagnose und die Gruppenadresse gelesen ob da eine 0 oder 1 zurück kommt ?
        Du könntest auch versuche die Statusabfrage einzuschalten auf 0 da wird er bei Systemstatt einmal abgefragt.
        Weil ich weiß jetzt nicht wie es beim MS ist müsste ich selbst mal probieren wenn der Bwm eingeschaltet hatte und du in den MS programmiert hast und in dem Moment der BWm ausschaltet hat bekommt das ja der MS nicht mit.
        Und ich könnte mit vorstellen das das evtl probleme machem

        Kommentar


        • Davidmei
          Davidmei kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Kommt nur Dauer 1 zurück also schaltet gar nicht auf 0 mehr.
          Erst wenn die Empfindlichkeit bei nahezu 0 ist.
      • Dütt
        LoxBus Spammer
        • 24.02.2019
        • 411

        #6
        Ok dann wird er wirklich einen treffer haben oder irgendwas bewegt sich andauern/Luftzug.

        Kommentar