Hi,
wenn ich mehrere Zähler einbaue, dann bleibt aber die Modbusadresse immer 1, oder?
Ich mein, weil ja jeder eine andere Ip Adresse besitzt.
Bei den RTU- Modbus müsste ich ja beim zweiten eine 2 einsetzten....Kommentar
-
Deine Begründung passt nicht ganz, aber da die Geräte-ID / Geräteadresse im Default auf 1 gesetzt ist und Du kein Vorteil bei einer Änderung hast, würde ich die auf 1 lassen. Es ist richtig, dass jedes Modbus/TCP Gerät eine eigene IP Adresse haben muss und daher die Geräteadresse bei allen Geräten gleich sein kann.
Falls Du die Adresse im Menü des Zählers änderst, muss die in Loxone Config ebenfalls angepasst werden.
-