    Wie Ausfall des 1Wire-Bus an Extension Air bemerken (Push/ Mail)?

    Hallo,

    mein 1Wire-Bus läuft seit Jahren ohne Hänger.

    Nachdem er sich aber nach einem Blitzeinschlag ein paar 100 Meter weiter in diesem Moment aufgehängt hat und ich das ganze erst zwei Wochen später per Zufall gemerkt habe (Heizung ist zur Zeit nicht gefragt :-D ), frage ich mich nun, wie ich auf einen solchen Ausfall früher (per Push-Nachricht oder E-Mail) aufmerksam werden kann.
    Gerade im Winter wäre ein Ausfall problematisch, da die Heizkörper komplett mit den Werten der Temperaturfühler gesteuert werden und am Eingang beim Ausfall mal eben der letzte Wert blieb.

    Ich habe von einem IButton gelesen, dessen "Anwesenheit" man zyklisch abfrägt. An meinem Bus hängt auch ein IButton-Reader, aber der wird anderweitig benötigt.

    Gibt es eine andere Möglichkeit (in der Config) zu merken, wenn auf dem Bus keine Kommunikation mehr stattfindet? Habe gerade keine Idee. Die 1Wire ist bei mir Bestandteil der Extension Air.

    Für Gedankenanstöße vielen Dank!
  • Thomas Kührer
    LoxBus Spammer
    • 25.08.2015
    • 398

    #2
    Hallo,

    einen DS2401 an den 1-Wire Bus, diesen abfragen und wenn nicht vorhanden reagieren.

    LG

    Kommentar

    • wavemaster01
      Extension Master
      • 10.09.2015
      • 114

      #3
      Prima, vielen Dank! Damit bin ich weiter...

      Kommentar

      • Michael Sommer
        Lox Guru
        • 25.08.2015
        • 1976

        #4
        Hallo,
        Ich habe meine 1wire-Busüberwachung ohne DS2401 gelöst. Schau einmal in meinen Beitrag 2 rein, da habe ich meine Überwachung beschrieben. Im Bild ist das die untere Schaltung.
        https://www.loxforum.com/forum/hardw...C3%BCberwachen
        Am besten in jeden Raum diese Überwachung integrieren.
        Gruß Michael
        Haustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage
        ELT-UG: MS1, 5 Extensionen, Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shellys,
        OG: MS1, 8 Extensionen, Notbedienebene, Mehrere Shellys
        EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shellys
        LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
        Testserver: 2xMS-GEN1

        Kommentar


        • wavemaster01
          wavemaster01 kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Hallo Michael,
          die schnelle Lösung für den Sonntag Abend :-). Vielen Dank - ist schon umgesetzt ...