    Hallo,

    ich möchte, dass meine Lampe an der Haustür um 23:59 ausgeht.

    Hierfür habe ich einen Impuls-Baustein gewählt.

    Das Licht geht korrekt bei Abenddämmerung an, nur aus geht sie nicht.

    Wo ist denn hier mein Fehler?
  • IFLUR
    LoxBus Spammer
    • 07.01.2016
    • 392

    #2
    Setz mal einen monoflop vor R . Kann man ansonsten auch gut mit einem Betriebsmodus abbilden

    Kommentar

    • t_heinrich
      Lox Guru
      • 07.01.2016
      • 2139

      #3
      Ich werd verrückt, heute nacht wurde korrekt geschaltet.

      Das mit dem Betriebsmodus ist aber ein guter Hinweis, dass schau ich mir mal an. Vielen Dank.

      Kommentar

      • Vossi
        LoxBus Spammer
        • 25.08.2015
        • 456

        #4
        Kann mir das mal jemand erklären? Normalerweise ist ein Impuls ein Impuls, oder nicht?
        Impuls um 23:59 Uhr gibt einen Impuls ab, das Monoflop auch. Wo ist der Unterschied?

        Kommentar

        • romildo
          Lebende Foren Legende
          • 25.08.2015
          • 5169

          #5
          Vossi
          Ich sehe da auch keine Verbesserung mittels Monoflop.
          Wenn man davon ausgeht, dass der Impuls vom "Impuls um" Baustein nicht kommt, dann ändert auch ein Monoflop daran nichts.
          Für sehr kurze Impulse könnte ein Monoflop schon hilfreich sein, da in diesem die Impulsdauer eingestellt werden kann.
          Beim "Impuls um" kann diese aber auch eingestellt werden, daher sehe ich da keinen Unterschied.

          Sofern beim "Impuls um" kein Bug vorhanden ist, könnte ich mir nur vorstellen, dass t_heinrich diesen Baustein nach 23:59:00 in den Miniserver hochgeladen hat und er darum erst am Tag danach funktioniert hat. Ob das so ist?
          LG Romildo

          Kommentar

          • t_heinrich
            Lox Guru
            • 07.01.2016
            • 2139

            #6
            Zitat von romildo
            Sofern beim "Impuls um" kein Bug vorhanden ist, könnte ich mir nur vorstellen, dass t_heinrich diesen Baustein nach 23:59:00 in den Miniserver hochgeladen hat und er darum erst am Tag danach funktioniert hat. Ob das so ist?
            Das glaube ich nicht, da ich es einige Tage schon beobachtet habe.
            Ich vermute mal, dass zB der Bewegunsmelder mir dazwischen gefunkt hat.
            Mache das jetzt nach und nach und beobachte das Ganze mittels Tracker.

            Kommentar

            • romildo
              Lebende Foren Legende
              • 25.08.2015
              • 5169

              #7
              Ach so, im Bild in #1 ist aber kein Bewegungsmelder angeschlossen.
              Wenn dieser angeschlossen ist, wird er bei Bewegungserkennung das Licht auch nach dem "Impuls um" wieder einschalten.
              LG Romildo

              Kommentar


              • Vossi
                Vossi kommentierte
                Kommentar bearbeiten
                Stimmt...
            • t_heinrich
              Lox Guru
              • 07.01.2016
              • 2139

              #8
              Hallo,
              bräuchte noch mal euren Input.

              Es läuft "fast" alles wie gewollt.

              Also mein Ziel ist für die Außenlampe:
              - Lampe an durch Impuls Abenddämmerung >> funktionniert
              - Lampe aus durch Impuls 23:59 >> funktionniert
              - Bewegunsmelder reagiert nur bei Nicht-Tageslicht >> funktionniert
              - Bewegunsmelder schaltet nach 3 min aus >> funktionniert
              - dummerweise schaltet der BWM "natürlich" auch zwischen Abenddämmerung und 23:59 die Lampe nach 3 min aus >> das soll so nicht sein

              Wie kann ich denn diese Zeit für den BWM ausschließen?

              Kommentar

              • romildo
                Lebende Foren Legende
                • 25.08.2015
                • 5169

                #9
                Schau Dir mal den Wert in der Eigenschaft MT an. Der ist dafür zuständig.
                LG Romildo

                Kommentar


                • t_heinrich
                  t_heinrich kommentierte
                  Kommentar bearbeiten
                  Verstehe, probiere ich mal aus.
                  Hatte den Wert MT gleich dem Wert TH auf 180 gesetzt.
                  Hab jetzt MT auf 0 gesetzt und werde berichten.

                • t_heinrich
                  t_heinrich kommentierte
                  Kommentar bearbeiten
                  So hier mal das Feedback:

                  Works like a charme. Vielen Dank.