Automatikjalousie mit abs. Werten per KNX steuern

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • loxvip
    Extension Master
    • 12.07.2016
    • 101

    #1

    Automatikjalousie mit abs. Werten per KNX steuern

    Hallo,

    offensichtlich gibt es mehrere Benutzer bei denen das funktioniert. Ich bin mit der aktuellen Steuerung per Up/Down und Monoflop/Stop unzufrieden. Die Probleme damit sind ja im Forum zu finden...

    Ich habe nun versucht die absolute Position + abs. Lamellenverstellung zu nutzen. Allerdings sendet der MS beim Befehl an KNX ein DPT4 raus. Der EIB Aktor ist mit EIS6 konfiguriert. Der MDT erwartet allerdings 5.0001. Weiß jemand woran das liegen kann?



    Danke

    Grüße
  • AndyH
    Smart Home'r
    • 11.11.2016
    • 35

    #2
    Ich habe es bei mir so realisiert:
    - In Loxone den Aktor für "Höhe"/"Lamellenposition" auf Type: Dimmen/Position EIS6 (0-100%)
    - Zusätzlich eine Korrektur vorgenommen, so dass Analogwerte 0..1 auf 0..100 ausgegeben werden (Eingangswert 2: 1, Zielwert 2: 100)
    - Dann diesen Aktor an den "AQp" Ausgang eines EIB-Dimmers angeschlossen, jeweils für Jalousie-Höhe und Jalousie-Lamellenposition

    Funktioniert mit Merten und Busch-Jäger KNX Jalousie-Aktoren.

    Kommentar


    • loxvip
      loxvip kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Die Korrektur hab ich auch hinterlegt. Im Gruppenmonitor steht allerdings DPT4.* ? Die Steuerung selbst funktioniert auch nicht zufriedenstellend. Manchmal werden die Lamellen bewegt obwohl keine Position der Lamellen verändert wurde...

      Im Gruppenmonitor sieht man das teilweise zwei mal hintereinander die gleiche Position gesetzt wird. Macht das Sinn? Kann das wg. der Korrektor sein?
  • Peter B
    MS Profi
    • 29.08.2015
    • 539

    #3
    Kannst Du die beiden analogen Werte (0-100%) nicht direkt zum Aktor senden? Bei meinen Zennio Aktoren funktioniert das so........Ausgang Automatik Jalo -> Skalierer -> KNX (0-100% Eis6)

    Kommentar


    • loxvip
      loxvip kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Probiere ich ja... aber im Gruppenmonitor kommt was ganz anderes raus - siehe Screen. Was habt ihr denn da ? Den Skalierer könnte ich mal probieren aber der macht ja im Grunde das gleiche wie die Korrektur oder?
  • Peter B
    MS Profi
    • 29.08.2015
    • 539

    #4
    Was steht in der ETS bei der Gruppen Adresse (rechts bei den Eigenschaften->Einstellungen) bei Datentype drin? da sollte 5.001 Prozent (0...100%) stehen

    Nein der macht macht eigentlich nicht anderes
    Zuletzt geändert von Peter B; 12.02.2018, 18:39.

    Kommentar

    • loxvip
      Extension Master
      • 12.07.2016
      • 101

      #5
      Ja da ist es korrekt mit 5.001... der Gruppenmonitor zeigt bei Klick auf "Ab" via App folgendes:

      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Ab.jpeg
Ansichten: 379
Größe: 59,3 KB
ID: 142799

      0/1/8 ist die absolute Position und 0/1/9 die absolute Lamellenposition

      Kommentar

      • Peter B
        MS Profi
        • 29.08.2015
        • 539

        #6
        Was sagt der Eibmonitor im MS?

        Kommentar

        • loxvip
          Extension Master
          • 12.07.2016
          • 101

          #7
          folgendes...
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: EIB-MS.jpeg
Ansichten: 233
Größe: 266,1 KB
ID: 142809
          Angehängte Dateien

          Kommentar

          • loxvip
            Extension Master
            • 12.07.2016
            • 101

            #8
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: EIB-GA-Mon.jpeg
Ansichten: 409
Größe: 171,0 KB
ID: 142821
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: GA-Eig.jpeg
Ansichten: 385
Größe: 59,5 KB
ID: 142824
            Angehängte Dateien

            Kommentar


            • Peter B
              Peter B kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Bei DataPointType steht bei mir 5.001 Prozent drinnen im ETS Monitor
          • Peter B
            MS Profi
            • 29.08.2015
            • 539

            #9
            Das ist ja wider der Monitor von der ETS, In der Loxone Config gibt es auch einen EIb Monitor

            Kommentar


            • Peter B
              Peter B kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Also bei mir sieht der Eib Monitor in der Loxone Config anders aus welche Post meinst Du?

            • loxvip
              loxvip kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              meinte Post nummer #7. das ist aus dem MS

            • Peter B
              Peter B kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              AHA OK, sieht bei mir anders aus, da sendet er bei mir in der Tabelle Wert 0 or"\x00" (EIS15) da ist die Jalo schon oben
              und in der Tabele EIS steh Dimmen/Position Eis6 (0-100%)
          • Peter B
            MS Profi
            • 29.08.2015
            • 539

            #10
            Lösch mal den KNX Aktor im MS -> in MS senden -> neu anlegen -> in MS senden.......in der ETS Gruppenadresse löschen -> an Gerät senden -> neu anlegen -> an Gerät senden

            Kommentar

            • AndyH
              Smart Home'r
              • 11.11.2016
              • 35

              #11
              Woran ist denn der KNX-Aktor mit Gruppenadress 0/1/8 angeschlossen in der Loxone Config?
              - an einem EIB-Dimmer?
              - an einer EIB-Jalousie?
              - an gar keinem EIB-Baustein?

              Kommentar


              • loxvip
                loxvip kommentierte
                Kommentar bearbeiten
                gar keinem EIB Baustein. Automatikjalousie (AQp und AQI) geht direkt auf den KNX Aktor
            Lädt...