offensichtlich gibt es mehrere Benutzer bei denen das funktioniert. Ich bin mit der aktuellen Steuerung per Up/Down und Monoflop/Stop unzufrieden. Die Probleme damit sind ja im Forum zu finden...
Ich habe nun versucht die absolute Position + abs. Lamellenverstellung zu nutzen. Allerdings sendet der MS beim Befehl an KNX ein DPT4 raus. Der EIB Aktor ist mit EIS6 konfiguriert. Der MDT erwartet allerdings 5.0001. Weiß jemand woran das liegen kann?
Ich habe es bei mir so realisiert:
- In Loxone den Aktor für "Höhe"/"Lamellenposition" auf Type: Dimmen/Position EIS6 (0-100%)
- Zusätzlich eine Korrektur vorgenommen, so dass Analogwerte 0..1 auf 0..100 ausgegeben werden (Eingangswert 2: 1, Zielwert 2: 100)
- Dann diesen Aktor an den "AQp" Ausgang eines EIB-Dimmers angeschlossen, jeweils für Jalousie-Höhe und Jalousie-Lamellenposition
Funktioniert mit Merten und Busch-Jäger KNX Jalousie-Aktoren.
Die Korrektur hab ich auch hinterlegt. Im Gruppenmonitor steht allerdings DPT4.* ? Die Steuerung selbst funktioniert auch nicht zufriedenstellend. Manchmal werden die Lamellen bewegt obwohl keine Position der Lamellen verändert wurde...
Im Gruppenmonitor sieht man das teilweise zwei mal hintereinander die gleiche Position gesetzt wird. Macht das Sinn? Kann das wg. der Korrektor sein?
Kannst Du die beiden analogen Werte (0-100%) nicht direkt zum Aktor senden? Bei meinen Zennio Aktoren funktioniert das so........Ausgang Automatik Jalo -> Skalierer -> KNX (0-100% Eis6)
Probiere ich ja... aber im Gruppenmonitor kommt was ganz anderes raus - siehe Screen. Was habt ihr denn da ? Den Skalierer könnte ich mal probieren aber der macht ja im Grunde das gleiche wie die Korrektur oder?
Was steht in der ETS bei der Gruppen Adresse (rechts bei den Eigenschaften->Einstellungen) bei Datentype drin? da sollte 5.001 Prozent (0...100%) stehen
AHA OK, sieht bei mir anders aus, da sendet er bei mir in der Tabelle Wert 0 or"\x00" (EIS15) da ist die Jalo schon oben
und in der Tabele EIS steh Dimmen/Position Eis6 (0-100%)
Lösch mal den KNX Aktor im MS -> in MS senden -> neu anlegen -> in MS senden.......in der ETS Gruppenadresse löschen -> an Gerät senden -> neu anlegen -> an Gerät senden
Woran ist denn der KNX-Aktor mit Gruppenadress 0/1/8 angeschlossen in der Loxone Config?
- an einem EIB-Dimmer?
- an einer EIB-Jalousie?
- an gar keinem EIB-Baustein?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und Websiteaktivitäten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen über unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.