hab für meinen Badheizkörper eine Schaltuhr programmiert,möchte jetzt mit einem virtuellen Schalter zusätzlich die Umwälzpumpe einschalten ,aber so das sich die Pumpe mit der Schaltuhr automatisch wieder abstellt,ist das zu realisieren,zurzeit (siehe Bild) hab ich das so drinnen,geht aber leider nicht
Schaltuhr manuell schalten
Einklappen
X
-
Schaltuhr manuell schalten
Hallo
hab für meinen Badheizkörper eine Schaltuhr programmiert,möchte jetzt mit einem virtuellen Schalter zusätzlich die Umwälzpumpe einschalten ,aber so das sich die Pumpe mit der Schaltuhr automatisch wieder abstellt,ist das zu realisieren,zurzeit (siehe Bild) hab ich das so drinnen,geht aber leider nicht1 BildStichworte: - -
Und wie steuerst Du den Heizkörper? Willst Du denn an 2 Stellen manuell schalten müssen?
An Deiner Schaltung sieht man ja nun nicht viel. Du müsstest bei Deinen Zeiten "Aktivierung notwendig" (oder wie es auch immer heißt) anhaken.Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-) -
Du sagst Du hast eine Schaltuhr für den Badheizkörper eingerichtet und möchtest zusätzlich die Pumpe steuern. An Deiner Schaltuhr hängt nur die Pumpe, wo ist also die Schaltung für den HK??Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
-
Und wie verstehe ich das jetzt? In der Zeitschaltuhr hast Du Deine Standard Heizzeiten und Du möchtest per virtuellem Schalter außerhalb der Heizzeiten die Pumpe anschalten, sie soll aber spätestens durch die Schaltuhr ausgeschaltet werden?Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
-
Okay, würde ich dann mit einem nachgeschaltetem Tastschalter machen.
Qon der Schaltuhr geht auf O des Tastschalters. Qoff geht auf R des Tastschalters. Dein virtueller Schalter muss ein Taster sein und geht ebenfalls auf O des Tastschalters. Am Q des Tastschalters hängt die Pumpe.Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar