Ich möchte mit dem Lichtbaustein v2 realisieren, dass der Bewegungsmelder von 22-08.00 Uhr deaktiviert bleibt. Bisher hatte ich eine Schaltuhr an MS dran, dies sollte aber auch mit der Automatik vom neuen Baustein zu regeln sein, oder? Im Anhang mein Beispiel, wobei ich beim Betriebsmodus aber nur Tage und keine Uhrzeiten festlegen kann..
Lichtsteuerung Automatik
Einklappen
X
-
Lichtsteuerung Automatik
Hallo
Ich möchte mit dem Lichtbaustein v2 realisieren, dass der Bewegungsmelder von 22-08.00 Uhr deaktiviert bleibt. Bisher hatte ich eine Schaltuhr an MS dran, dies sollte aber auch mit der Automatik vom neuen Baustein zu regeln sein, oder? Im Anhang mein Beispiel, wobei ich beim Betriebsmodus aber nur Tage und keine Uhrzeiten festlegen kann..
Stichworte: - -
Wie aktivierst du deinen Betriebsmodus "Nachtmodus"? Was meinst du mit Tage und keine Uhrzeiten, aus deiner Beschreibung / Screenshot geht nichts dergleichen hervor.Hallo
Ich möchte mit dem Lichtbaustein v2 realisieren, dass der Bewegungsmelder von 22-08.00 Uhr deaktiviert bleibt. Bisher hatte ich eine Schaltuhr an MS dran, dies sollte aber auch mit der Automatik vom neuen Baustein zu regeln sein, oder? Im Anhang mein Beispiel, wobei ich beim Betriebsmodus aber nur Tage und keine Uhrzeiten festlegen kann..
Einfach die Schaltuhr mit dem Betriebsmodus verbinden, in der Schaltuhr die Schaltzeiten festlegen. Und mit dem "Nachtmodus" auf den Disable (DisMv) für den BWM.
So kannst du den Nachtmodus auch noch für was anders verwenden.
Zuletzt geändert von THX; 02.12.2019, 14:37.Smarthome: Überläufer vom KNX Lager --> Loxone Fan der ersten Stunde --> Loxone killed the KNX star
DvD: Diverse KNX und Loxone Mischinstallationen, aber auch Loxone "Exclusive" Projekte im Freundeskreis und Zuhause
Netzwerk: Ubiquiti / Unify Fan (USG, Cloud Key, ...)
Audio/Video: Heimkino FAN -- Dolby Atmos 5.1.2 (alles von FOCAL) -
In Deiner Schaltuhr gibst Du jetzt von 10:30-22:30 den Wert 1 vor, die restliche Zeit den Wert 6.
Da die Schaltuhr mit MS verbunden ist, würde so bei 1 die Stimmung ID:1 (Bewegung) aufgerufen, bei 6 die Stimmun ID:6 die gibt es aber nicht.
Zudem wechselst Du die Stimmung in Bild #1 nur wenn alles AUS ist.
Du möchtest somit alles Aus schalten, wenn schon alles aus ist?
Einfache Lösung
Du legst die Schaltuhr an DisMv und gibst eine 1 raus wenn der BWM nichts bewirken soll.
Wenn Du doch lieber über Betriebsmodi arbeiten möchtest, geht dies natürlich auch.
Dazu vielleicht mal die Dokumentation zum Baustein lesen und dann gezielt nachfragen, was Dir dabei nicht verständlich ist.Zuletzt geändert von romildo; 02.12.2019, 14:52.LG RomildoKommentar

Kommentar