Analogeingang für Bewegungsmelder nutzen - wie in der Config richtig einstellen?
Analogeingang für Bewegungsmelder nutzen - wie in der Config richtig einstellen?
Hallo liebe Loxoner,
ich habe meinen Bewegungsmelder so umgebaut das dieser ein 5V Signal ausgibt. Er ist am analogen Eingang angeschlossen. Lichtsteuerungsbaustein ist erstellt und der analoge Eingang ist an Mv dran. welche Parameter muss ich für den analogen Eingang einstellen? Der Eingang soll ab ca. 3 Volt schalten.
Ich hatte ihn vorher auf 24v und am digitalen Eingang. Da hat noch alles funktioniert...
Der MV Eingang benötigt ein Digitalsignal Ein/Aus.........nimm einen Größer Gleichbaustein mit einer Konstante 3 dann bekommst du am Ausgang ein Ein wenn der Analogeingang >= 3 ist und den dann an den MV Eingang
Ein Analogwert funktioniert an einem Digitaleingang wie ein Digitaleingang, d.h. ist der Analowert größer oder gleich 1, gilt das als digitales EIN.
Du brauchst demnach gar nichts machen.
Sollte der BWM bei AUS eine Spannung über 1V liefern, kannst du das mit der Korrektur des Eingangs beheben.
lg, Christian
PS: "Als Digitaleingang verwenden" darf NICHT aktiviert sein.
Danke für eure Tipps aber irgendwie klappt das so nicht. Er schaltet mit der Variante 1 Größer-gleich Baustein die Lampe ein obwohl die Spannung nicht vom Bwm kommt.
Variante 2 ohne Baustein klappt auch nicht😟
Hallo Matze,
So kann das ja auch nicht funktionieren. Wenn Du Deinen Wert auf beide Eingänge des Vergleichsbausteines legst, was soll er denn dann vergleichen?
In dem Fall musst Du Dir eine Konstante mit dem Wert 3 anlegen und diese dann an den unteren Eingang des Vergleichs. Dein Analogeingang kommt nur oben ran.
Wie Christian schon sagte, kann man das auch über die Werteanpassung machen, aber das Thema scheint mir zu kompliziert.
Gruß Sven
Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)
Ich habe den analogen Eingang auf "als digitalen verwenden" eingestellt. Das funktioniert. Würde das nochmal mit dem vergleichsbaustein probieren. Wo/wie lege ich die Kontante fest? Die Korrektur auf Standard hat nichts gebracht oder wie muss das eingestellt werden. Es kommen genau 6,7 Volt am analogen Eingang an wenn der Bwm etwas erfasst. Sobald die 6,7 Volt weg sind soll das Licht am Lichtbaustein aus gehen. Mit einem digitalen Eingang funktioniert die Sache tadellos. Hmm
Bei Analogeingang in Verwendung als Digitaleingang entspricht bereits 1V einem EIN.
Auszug aus der Loxonedoku:
Auch als digitaler Eingang verwendbar (24VDC): < 1V entspricht logisch 0; 1 - 24V entspricht logisch 1
Eingangswiderstand: 10kOhm
In welchem Menü die Konstanten sind, kann ich Dir auch nicht sagen, aber Du brauchst nur im Peripheriebaum die Rubrik Konstanten anklicken und dann hast Du in der Wertzeugleisten ein C mit Berschriftung Konstante. Da klickst Du drauf uns schon gibt es in der Peripherie die neue Konstante. Die ziehst Du auf Dein Blatt und gibst in den Einstellungen die Bezeichnung und den Wert an
Gruß Sven
Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)
Es klappt jetzt auch mit/als Analogeingang 🤗 Es lag, wie romildo geschrieben hat, an der Empfindlichkeit! Ich möchte mich recht herzlich bei allen Helfern, welche sich hier beteiligt haben, bedanken. Ohne euch hätte ich das nicht hinbekommen. Ich bin noch ein blutiger Loxoner Anfänger und bin froh solch eine Untestützung hier im Forum zu erhalten!!! Nochmals vielen vielen Dank!
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und Websiteaktivitäten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen über unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.