Meine WP ist über zwei 0-10V Kabel an das Loxone angeschlossen, Für Kühlung und Heizung.
Heizung läuft über Intelligente Temperatursteuerung, die an Intelligente Raumregelung Gen 1 angebunden ist.
Kühlung läuft direkt über Intelligente Raumregelung Gen 1.
Intelligente Raumregelung ist richtig eingestellt und sagt, dass das Haus sich gerade in der Kühlungsperiode befindet (ab dem 01.05. bis zum 30.10.)
Die WP funktioniert nun so, dass die Kühlung läuft, bis z.B. in dem Rücklauf ein Temperatur von 21 Grad erreicht wird. Dann schaltet sich aber die Heizung an und heizt bis 22 Grad, da sie denkt, die minimale Rücklauftemperatur soll 22 Grad sein.
Und so in der Schleife. Deshalb ist der hohe Verbrauch.
Es war aber früher nicht so. Früher hat sich die Heizung in der Kühlperiode nie eingeschaltet.
Weiss jemand ob seitens Loxone etwas in der IRR Steuerung geändert wurde?
Einziges was sich geändert hat ist die Config Version. Die Config Software habe ich irgendwann im Mai geupdatet.