Eastron SDM 630 v1 Modbus - liefert keine Werte

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • wind
    Smart Home'r
    • 24.09.2015
    • 79

    #1

    Eastron SDM 630 v1 Modbus - liefert keine Werte

    Hallo Forum
    Ich habe bei meiner E-Installation 2Stk. SDM630 zur Datenerfassung verbaut.
    Vor längerer Zeit ist mir aufgefallen, das ich in der Loxone App keine Daten mehr angezeigt bekomme (der letzte Wert steht noch da).
    Da ich auf eine PV Anlage Warte wollte ich das Problem jetzt lösen.

    Leider schaffe ich es nicht.
    Ich bin davon ausgegangen das irgend ein Update von Loxone die Probleme hervorgerufen hat.
    Also alle Einstellungen überprüft. (auch am SDM630).
    Versucht den SDM am MS neu anzulegen.
    Bus Verdrahtung kontrolliert.
    Leider alles ohne erfolg.
    Am SDM 630 werden alle Werte angezeigt.

    Kennt das Problem wer ? BITTE um Hilfe !
    lg
    Windi
    ​​

    Zuletzt geändert von wind; 16.09.2022, 09:40.
  • marko1673
    Smart Home'r
    • 01.12.2020
    • 42

    #2
    habe das Teil auch, modbus spuckt folgendes aus:

    45 18:27:42.509 Empfangen Eastron SDM630 1 Fehler Ungültige Länge empfangen 52 Total active Power Modbus Extension (Schaltschrank R01 P01, 09D89F2C)

    Kommentar

    • hismastersvoice
      Supermoderator
      • 25.08.2015
      • 7442

      #3
      Das wurde hier schon ein paar Mal besprochen, du must Regísterreihenfolge anwählen.
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 896
Größe: 8,8 KB
ID: 365995
      Kein Support per PN!

      Kommentar

      • marko1673
        Smart Home'r
        • 01.12.2020
        • 42

        #4
        Danke für den Tip,
        hat nichts gebracht.
        Der ausführende Elektriker hat das Template vom Eastron genommen,
        verbaut ist aber ein Orno OR-WE 517,
        habe den mal geladen und er läuft, kämpfe jetzt die richgtigen Werte einzubinden.

        Habe den Verdacht das die IO Adressen nicht stimmen, in der Live View steht nur murks ,
        passt in keinem Verhältniss zu den tatsächlichen Werten.


        Loxone ist halt Neuland, Licht und Präsenz habe ich schon im Griff^^

        Kommentar

        • wind
          Smart Home'r
          • 24.09.2015
          • 79

          #5
          Danke für den Tip aber es bringt bei mir auch nichts.
          Ich habe 2Stk. SDM630 v1 im Einsatz und einer funktioniert ja mit den Einstellungen ohne Registerreihenfolge.
          Habe zu dem Thema hier auch nichts im Forum gefunden.
          lg
          Windi

          Kommentar

          • SmartFarm
            Azubi
            • 06.03.2024
            • 6

            #6
            Habe auch das gleiche Problem.
            Gibt es dafür schon eine Lösung?

            LG
            SmartFarm

            Kommentar

            • SmartFarm
              Azubi
              • 06.03.2024
              • 6

              #7
              Heureka!

              Habe den Fehler gefunden.
              Das Gateway hatte eine falsche Parity Einstellung.
              Vielleicht ist das bei Euch auch so.

              LG
              SmartFarm

              Kommentar

              • NilsG
                LoxBus Spammer
                • 09.04.2019
                • 368

                #8
                Ich stehe bei dem SDM720 und der Wallbox davor, dass ich keine sinnvollen Daten bei "Total active Power" bekomme.
                Der Rest passt.

                Muss ich neben A u B auch noch GROUND anklemmen?!

                Kommentar


                • romildo
                  romildo kommentierte
                  Kommentar bearbeiten
                  Nein GROUND muss nicht angeschlossen werden.
                  Wie sind denn die Registereinstellungen von "Total Active Power" und "Total Energy Import":
              • NilsG
                LoxBus Spammer
                • 09.04.2019
                • 368

                #9
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Bildschirmfoto 2024-03-17 um 16.30.53.png
Ansichten: 576
Größe: 53,6 KB
ID: 427006 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Bildschirmfoto 2024-03-17 um 16.31.18.png
Ansichten: 583
Größe: 55,4 KB
ID: 427007

                Kommentar


                • romildo
                  romildo kommentierte
                  Kommentar bearbeiten
                  Du solltest nicht gleichzeitig in verchiedenen Themen die gleiche Frage stellen. Das ist sehr verwirrend.
                  Meine Antwort findest du hier: https://www.loxforum.com/forum/hardw...004#post427004

                • NilsG
                  NilsG kommentierte
                  Kommentar bearbeiten
                  Geb ich Dir Recht, hab daher auch die Antwort in beiden Threads geantwortet.
                  Gelobe Besserung 🙌🏼
              • NilsG
                LoxBus Spammer
                • 09.04.2019
                • 368

                #10
                Die Resgisterreihenfolge war das Problem, die gehört abgehakt!

                DANKE!!! Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Bildschirmfoto 2024-03-17 um 16.49.12.png
Ansichten: 516
Größe: 34,9 KB
ID: 427011

                Kommentar