Willkommen im Loxone Community Forum. Um alle Funktionen nutzen und sehen zu können, registriere dich bitte zuerst. Dies gilt auch für das herunterladen von Dateien.
ich habe in meinem Badezimmer ein Touch Schalter. Mit diesem Schalter kann ich manuell meinen Lüfter an/ausschalten. Ich möchte aber gerne folgende Änderungen vornehmen.
1. der Lüfter soll immer nach 15min Laufzeit automatisch ausschalten
2. wenn die Feuchtigkeit im Raum x überschreitet soll der Lüfter automatisch einschalten und nach den 15min ausschalten.
ich weiß ja nicht wie im Detail du es gelöst hast - ich vermute mal mit dem Baustein „Schalter“
Ergänze einfach parallel zum Ausgang deines Lüfters eine Einschaltverzögerung - den Ausgang des Timers verbindest du mit Eingang Off vom Schalter.
Die Luftfeuchtigkeit fragst du mit einem Vergleicher (größer) auf deinen Schwellwert ab - den Ausgang über den Baustein Flanke. Die positive Flanke auf den Eingang On des Schalters
Soweit so gut.
Irgendwie check ich da aber jetzt was nicht.
Ich hab mal als Test eine Lampe angehängt.
Der LiveView zeigt aus aber das Licht leuchtet? 😓
Wenn ich auf den Toch Air klicke, zeigt er mir an "Ein" aber die Lampe ist "Aus", nach der vorgegebenen Zeit ist es umgekehrt.
Hey Leute, danke für eure Antworten. Ich muss aber ehrlich sagen: Ich verstehe es nicht. Könnte jemand einen Screenshot von einem fertigen Baustein zeigen? Irgendwie hänge ich immer noch am selben Problem
„Was man hier jetzt nicht sehen kann: Der Wert des Tasters beträgt 54 %.“
Ich frage mich gerade, wie ich die Benachrichtigung einbauen kann, z. B.: "Das Badezimmer sollte gelüftet werden."
Außerdem lösen die Schwellenwerte keine Benachrichtigung aus, selbst wenn der Wert erreicht wurde.
Ich habe mir dazu schon ein kleines Gedankenspiel überlegt, aber irgendwie funktioniert es nicht.
Problem:
Schwellenwert schickt kein On Off
Ich danke Ihnen im Voraus.
Daniel
Zuletzt geändert von DaniielDanii; 21.04.2025, 19:34.
Schwellwerte sind falsch eingestellt, hier gehört bei Von 60% und bei Voff 50%. So wie es bei dir ist, schaltet der Lüfter bei 50% ein und würde dann nie ausschalten.
Auch die Benachrichtigung kann nicht funktionieren da diese nicht verbunden ist.
Kann dir morgen früh hier meine Schaltung für die Badbelüftung zukommen lassen.
Kurz erklärt. Luftfeuchte auf den Schwellwertschalter Von60% und Voff50%, den Ausgang O vom Schwellwertschalter direkt auf den Lüfter (Q11) hängen.
1) humidity varies between winter and summer so you may need to adjust your thresholds, or compare the wet room humidity to a non-wet room
2) you may wish to disable this at night so it doesnt wake you up
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und Websiteaktivitäten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen über unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.
Kommentar