wir haben bei uns eine Heizung die im Sommer kühles Wasser durch die FBH schickt.
D.h. die Stellventile sollen entsprechend aufmachen wenn die Komfort Temperatur (kühlen) Überschritten wird.
in der Config habe ich das so abgebildet, In der App ist Heizen und Kühlen erlaubt.
Nun habe ich das mal mit einem manuelllen Sollwert versucht und hatte folgende Erwartung
-> Sollwert: 27°C bei aktuell 22,1°: HC Schaltet auf 10 und öffnet das Ventil zum Heizen. (Funktioniert genau so)
-> Solllwert 10 °C bei aktuell 22,1°: HC Schaltet auf 10 und öffnet das Ventil zum Kühlen. (Es gibt keine Reaktion von HC!)
Mache ich hier was falsch?
Eine andere Frage kam mir in dem Zuge auf. Ich habe die Heizung nicht in Loxone.
Entsprechend weiß die Raumsteuerung HC nicht ob die Heizung im Winter oder im Sommerbetrieb steht.
Stellt das in der Praxis ein Problem da?
Vielen Dank!
Christian

Kommentar