Energiemonitor - Analogaktor

Einklappen
X
Einklappen
+ weitere Optionen
Beiträge
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • NeoAut
    Dumb Home'r
    • 07.06.2023
    • 11

    #1

    Energiemonitor - Analogaktor

    ​Kann mir Bitte einer erklären, obwohl der Wert <v> W gesetzt ist ... trotzdem einen Nachkommastelle gesendet wird?

    Wechselrichter Fronius Symo --> meldet PV Einspeisung ins Netz an die Lambda Wärmepumpe.

    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 119
Größe: 10,6 KB
ID: 393396

    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 276
Größe: 17,1 KB
ID: 393391
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 193
Größe: 7,5 KB
ID: 393397​ ​
    Angehängte Dateien
  • Sammy
    LoxBus Spammer
    • 23.08.2018
    • 413

    #2
    Probiere mal als Einheit: <v.0> W

    <v> übergibt den Wert unformatiert,
    <v.1> mit einer Nachkommastelle,
    <v.2> mit zwei Nachkommastellen.

    Kommentar

    • NeoAut
      Dumb Home'r
      • 07.06.2023
      • 11

      #3
      ändert auch nichts ...

      Kommentar

      • Sammy
        LoxBus Spammer
        • 23.08.2018
        • 413

        #4
        Neue Idee:
        Formelbaustein dazwischen schalten und dort die Formel eingeben:
        INT(I1)

        Kommentar

        • NeoAut
          Dumb Home'r
          • 07.06.2023
          • 11

          #5
          Sehr gute Idee! Merci hat funktioniert!

          Kommentar


          • Sammy
            Sammy kommentierte
            Kommentar bearbeiten
            Danke für's Feedback ;-)
        Lädt...