In der Theorie will ich mit z.b. dem Wert 0000000100000011 beim Eingang der Wärmepumpe ankommen
Analogaktor - Binär?
Einklappen
X
-
Analogaktor - Binär?
Stehe etwas auf dem Schlauch. Wie muss ich den Analogakor in Loxone anlegen damit der Modbus Eingang der Wärmepumpe den Binärwert erhält?
In der Theorie will ich mit z.b. dem Wert 0000000100000011 beim Eingang der Wärmepumpe ankommen
Stichworte: - -
Moin,
Meines Wissens kannst du mit loxone nur "normale" dezimal einstellen.
Aber kannst du nicht einfach bin nach Dez umrechnen und das senden?
GrußKommentar
-
Es ist mir nicht klar, wie Sie sich für das binäre Muster entscheiden. Die Umwandlung von Dezimal- in Binärzahlen ist wie unten dargestellt. Die Umkehrung ist die Multiplikation der Addition der On's mit dem ^2.
D.h. Dezimal = O1×2^0 + O2×2^1 + O3×2^2 + ...
Ich lese den Screenshot so, dass er einen Dezimalwert zwischen 0 und 65535 erwartet. Die Loxone Modbus-Adresse sollte wahrscheinlich -1 sein.
IO-Adresse - 325
Zuletzt geändert von Tico; 09.01.2024, 22:22.Ich spreche kein Deutsch. Gib Google Translate die Schuld, wenn ich unverständlich bin.Kommentar