    #31
    Hallo zusammen Ich wollte fragen was habt ihr bei Geräteadresse eingestellt??
    Irgendwie liefert mir keine Werte
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 277
Größe: 55,1 KB
ID: 472327

    Kommentar


    • JürgenW
      JürgenW kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Späte Antwort von mir: Standardmäßig ist die Geräteadresse 255 hinterlegt. So steht es auch in der Modbus-Dokumentation

    • smarthomekaiser
      smarthomekaiser kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Danke Jürgen für deine Rückmeldung
  • schindi77
    Dumb Home'r
    • 18.12.2024
    • 12

    #32
    Also das Gerät selbst ist bei mir unter auf Port 502 auf der IP 192.xxx.xxx.xxx:502 eingetragen:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 286
Größe: 149,3 KB
ID: 472335
    Danach ist als Geräteadresse "16" eingetragen:

    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 267
Größe: 129,5 KB
ID: 472336
    Vermutlich ist die Adresse im Webinterface der P30 finden bzw. zu konfigurieren....ich kann leider in meine nicht rein, weil sie (noch) meinem Arbeitgeber gehört.... ​

    Kommentar

    • smarthomekaiser
      Smart Home'r
      • 02.07.2023
      • 55

      #33
      Zitat von schindi77
      Also das Gerät selbst ist bei mir unter auf Port 502 auf der IP 192.xxx.xxx.xxx:502 eingetragen:
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 286
Größe: 149,3 KB
ID: 472335
      Danach ist als Geräteadresse "16" eingetragen:

      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 267
Größe: 129,5 KB
ID: 472336
      Vermutlich ist die Adresse im Webinterface der P30 finden bzw. zu konfigurieren....ich kann leider in meine nicht rein, weil sie (noch) meinem Arbeitgeber gehört....
      Habt ihr es in Keba App 502 oder 1502 eingestellt weil ich kann es garn nicht ändern hat da eine tipp für mich ??

      Kommentar

      • smarthomekaiser
        Smart Home'r
        • 02.07.2023
        • 55

        #34
        Zitat von smarthomekaiser

        Habt ihr es in Keba App 502 oder 1502 eingestellt weil ich kann es garn nicht ändern hat da eine tipp für mich ??
        also hab alles zum laufen gekriegt danke
        jetzt habe ich eine frage wie kann ich es mit Phasenumschaltung umsetzen hat jemand Materialliste und Schaltplan ??
        würde euch sehr dankbar.

        Kommentar

        • falk122
          Azubi
          • 14.10.2025
          • 1

          #35
          Hallo,
          Ich habe nach diesen super tollen Informationen von JürgenW. die Loxone Steuerung nachgebaut. Die Keba P30 x regelt über Loxone ganz gut. Auch die Phasenumschaltung funktioniert sehr gut. Nur ein Problem habe ich, dass ich bis jetzt noch nicht lösen konnte. Wenn ich mein Fahrzeug auf einer Phase lade bleibt die Ladeleistung immer auf 1,2 KW stehen. Egal wie viel KW Ladeleistung ich einstelle. Bei der drei Phasen Ladung kann ich den gewünschten Lade Wert einstellen und verändern. Kann es sein das die Formel einen Fehler hat?

          Vielleicht kann mir jemand dabei helfen. Es funktioniert sonst das PV Überschuss Laden nicht.

          Danke

          LG
          Markus

          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Screenshot 2026-01-02 155403.png
Ansichten: 311
Größe: 62,5 KB
ID: 476670

          Kommentar

          • SPS-Guru
            Extension Master
            • 27.12.2022
            • 138

            #36
            Weil beim rechten Formelbaustein eine 0 an I2 ansteht hast du da eine Division durch "0".
            Du solltest beim rechten Formelbaustein an I2 den Wert von 1040 - Voltage .... anlegen.

            Kommentar


            • falk122
              falk122 kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Hallo SPS-Guru,
              Vielen Dank für deine Hilfe. Es funktioniert jetzt einwandfrei.

              LG Markus

            • JürgenW
              JürgenW kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Valider Punkt - ist mir bei meinen Tests nicht aufgefallen. Ist aber absolut nachvollziehbar, da die Phase 2/3 weggeschaltet wird. Danke
          • rahju
            Smart Home'r
            • 31.03.2017
            • 30

            #37
            Hallo,

            ich hätte eine kurze Frage die nur indirekt mit der Programmierung zu tun hat, da ich am überlegen bin ob ich mir die Keba P40 zulege. Der Hintergrund ist, dass ich das Abrechnungssystem der Keba für die Firma nutzen will. Nutz das von euch schon jemand mit einer RFID Karte und funktioniert dann die Logik der Loxone im Hintergrund mit Ladefreigabe zu gewissen Zeiten, Überschussladen usw.?

            Kommentar


            • Noschvie
              Noschvie kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              rahju hast du schon Erfahrung mit der P40 ?
          • JürgenW
            Smart Home'r
            • 19.06.2019
            • 96

            #38
            Aktuelle Loxone Einbindung - V2.0
            Anbei das aktuellste, von mir erstellte Loxone-Projekt (config-Datei) und ​​​alle wichtigen Dokumentationen dazu.
            In diese Vorlagen sind auch die Hinweise und Erfahrungen von weiteren Usern eingeflossen.

            Viel Erfolg
            .
            Angehängte Dateien
            Zuletzt geändert von JürgenW; 11.01.2026, 15:09.

            Kommentar

            • JürgenW
              Smart Home'r
              • 19.06.2019
              • 96

              #39
              Zitat von LoxBerg
              Hallo zusammen
              Vielen Dank für die wertvolle Konfiguration für die Wallbox.
              Bei mir stellt sich folgendes Problem:
              Die Eingänge 1550 und 1552 sowie der Aktor 5052 scheine keine Funktion zu haben resp. die beiden Eingänge sind Rot jedoch ohne weitere Informationen dazu.
              • Die Wallbox ist eine P30 C Version 3.10.28
              • DipSW 1.2 auf ON/Off gestellt - Kein Impact.
              • Im Modbus Protokoll sehe ich zeitweise folgende Fehlermeldung: "12:52:24.735 Empfangen Keba KeContact Fehler Illegal IO Address (Exception-Code 02) "
              • Wenn ich Aktor Manuel auslöse, kommt kein ACK aus der Wallbox
              Hat jemand eine Idee oder Tipp was hier das Problem sein könnte?
              Bin dankbar um jeden Hinweis.

              Gruss
              Entschuldige für die späte Antwort, aber ich habe eine gewisse Zeit nichts an meinem System gemacht.
              Wahrscheinlich hast du schon alles gelöst. Ich kann dein beschriebenes Verhalten in meiner Config (siehe Post 38) nicht nachvollziehen. Bei mir funktioniert die Modbus Phasenumschaltung und auch die Statusmeldungen folgen entsprechend.
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: KEBA -P30 - Modbus Phasenumschaltung.jpg
Ansichten: 356
Größe: 122,3 KB
ID: 477310

              Kommentar

              • Davidmei
                MS Profi
                • 06.02.2017
                • 578

                #40
                Hallo Zusammen,

                ich bekomme meine Wallbox seit Tagen nicht mehr dazu, mehr wie 4kw zu laden.

                Eingestellt sind 8 kw aber es kommt trotzdem immer wieder nur auf 1100 Modbus: 6000 mA.

                Gesendet wird. z.B. 5004: 12000 mA

                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: grafik.png
Ansichten: 286
Größe: 118,7 KB
ID: 478845

                Kommentar


                • alexandrok
                  alexandrok kommentierte
                  Kommentar bearbeiten
                  Hatte nen Denkfehler...
                  Zuletzt geändert von alexandrok; 08.02.2026, 19:27.
              • rahju
                Smart Home'r
                • 31.03.2017
                • 30

                #41
                Noschvie ja sie funktioniert einigermaßen. Ich habe das Problem, dass wenn ich die RFID Freigabe hab und mit überschuss lade, dass alles inkl. Phasenumschaltung funktioniert. Nur wenn die Regelung auf 0 geht, dann wird das Ladekabel am Auto frei gegeben, das ist suboptimal.

                Kommentar


                • Noschvie
                  Noschvie kommentierte
                  Kommentar bearbeiten
                  Ist das nun ein Problem von Keba oder von Loxone?
              • rahju
                Smart Home'r
                • 31.03.2017
                • 30

                #42
                Ich denke von Keba, loxone kann ja nichts anderes senden.

                Kommentar


                • Noschvie
                  Noschvie kommentierte
                  Kommentar bearbeiten
                  Hast du Keba damit konfrontiert?
              • rahju
                Smart Home'r
                • 31.03.2017
                • 30

                #43
                Ein Ticket ist offen, hätte auch schon wegen einem feature request für die nächste firmware angefragt.
                aktuell wird das Kebel frei gegeben, nach einer gewissen Zeit aber wieder gesperrt. Die Ladung beginnt dann auch wieder.

                Kommentar


                • Noschvie
                  Noschvie kommentierte
                  Kommentar bearbeiten
                  Ok, ist auch gut…
              • bauxl
                Dumb Home'r
                • 12.09.2022
                • 12

                #44
                Hallo Zusammen,

                vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, das Überschussladen hat bis Dato immer gut funktioniert, seit ich einen PV Speicher habe, lädt das ganze immer mit 11 KW und bezieht sich die Differenz vom Speicher, sprich von der PV kommen z.B 9 KW, und er zeiht zusätzlich 2,4kW vom Speicher.

                Gruß