    Ich habe auch ein Kommunikationsproblem mit meinem Eastron SDM630V3 in einer Wallbox Tree.
    Ist hier zwingend ein 120Ohm Abschlusswiderstand zu verwenden oder kann es auch ohne diesen Widerstand funktionieren?

    Kommentar

    • orli
      Lox Guru
      • 13.11.2016
      • 2599

      #17
      Bei meinen Tests hat es mit und ohne gleichermaßen funktioniert. In frühen Firmwareversionen gab es einen Bug, da lief der Zähler in der Wallbox selbst garnicht rund, egal wie er angeschlossen war. Ich habe daher den Zähler auf die andere in den Schaltschrank verfrachtet (Modbus Extension vorhanden) und seitdem keine Probleme mehr.