DI funktioniert nicht

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Jockel_FS
    Azubi
    • 28.06.2025
    • 4

    #1

    DI funktioniert nicht

    Liebe Loxone-Experten,
    ich habe heute versucht, meine Deckenbeleuchtung via Taster und DI zu schalten.
    Bei der Simulation (LiveView) funktioniert es, beim Betätigen des Tasters passiert nichts.
    Der Anschluss müsste richtig sein. Ich kann am Taster die Spannung der Loxone messen.
    Kann es daran liegen, dass der Stecker der DI etwas merkwürdig aussieht (siehe Foto)?
    Wie kann ich den Fehler finden?
    Besten Dank für Eure Unterstützung.
    Grüße Jockel
    Angehängte Dateien
  • RiverRaid
    LoxBus Spammer
    • 25.08.2015
    • 337

    #2
    Wird der Eingang bei dir in der Live View aktiv, wenn du ihn bestätigst?

    Kommentar

    • Jockel_FS
      Azubi
      • 28.06.2025
      • 4

      #3
      wenn ich den Eingang im LiveView vie Mausklick aktiviere wird der Ausgang aktiviert und das Licht im Esszimmer geht an.
      Der Ausgang lässt sich aber im LiveView nicht wieder deaktivieren, das heißt das Licht geht nicht wieder aus.
      Was mir auch aufgefallen ist, ist die Spannung, die ich am Kabelende (zukünftiger Taster) messe. sie beträgt 36V.
      Das kann natürlich daran liegen, dass zwischen Netzteil + und DI-Eingang kein Widerstand ist.
      Besten Dank für Deine Hilfe.
      Gruß Jockel

      Kommentar


      • Thomas M.
        Thomas M. kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Wer misst misst Mist ...

        Keine Ahnung was du da gerade treibst. "Kein Widerstand zwischen + und DI", 36V am Kabelende, ...
        Das klingt für mich, als misst irgendwie irgendwo planlos mit einem Multimeter herum.
        Zuletzt geändert von Thomas M.; 03.07.2025, 06:51.
    • Thomas M.
      Lebende Foren Legende
      • 25.08.2015
      • 3301

      #4
      Musst mal am DI messen, ob beim Drücken vom Taster auch was ankommt.
      Wenn das ankommt, was die DI erwartet, sollts auch funktionieren.
      Und die DI extension "sieht" die Spannung zwischen GND der Extension und DI Pin 2.

      "Ich kann am Taster die Spannung der Loxone messen." => Was auch immer du gerade anstellst, keine Ahnung was das heißen soll.


      Und das was die DI erwartet ...

      logisch 0: 0 ... 7,1VDC
      undefiniert: 7,1 ... 9,7VDC
      logisch 1: 9,7 ... 28VDC

      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 24,8 KB ID: 464515






      Am Foto sieht man ja nicht, ob das GND Netzteil von dem die 24V an den DI kommen, auch mit dem GND vom Netztteil mit dem die DI versorgt ist zusammenhängen. Wenn die GND zu GND Verbindung fehlt kannst nicht funktionieren.

      Oder gibts eh nur ein einziges 24V Netzteil?




      Naja die Klemme schaut nicht eigenartig aus, du hast einfach die Klemme vom Eingang 1 kaputtgemacht, drum hast vermutlich den I2 verwendet
      Zuletzt geändert von Thomas M.; 03.07.2025, 06:53.

      Kommentar

      Lädt...