Miniserver Neustart nach Stromunterbrechung

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Asd1234
    LoxBus Spammer
    • 03.01.2016
    • 294

    #1

    Miniserver Neustart nach Stromunterbrechung

    Hallo

    Ich habe meine Haussteuerung mit mit den Miniserver 1 , Loxone DI Eingängen und mit Modbus RTU (Ausgänge)
    Habe nach einen Stromausfall immer wieder mal das Problem das sich irgendwas aufhängt.
    Es hilft dann ein Neustart des Miniservers.

    Habe ich irgendwie die Möglichkeit das ich wenn der Strom wieder da ist ich anschließend den Miniserver automatisch neu starten lasse?

    Mit freundlichen Grüßen
  • Lightpicture
    Lebende Foren Legende
    • 16.11.2015
    • 3884

    #2
    Hallo Asd1234

    Ich würde lieber die Stromunterbrechung in den Griff bekommen, als hinterher den MS neu zu starten.
    Warum hast du Stromunterbrechungen?
    FG
    Lightpicture

    Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN

    Kommentar

    • Asd1234
      LoxBus Spammer
      • 03.01.2016
      • 294

      #3
      Hallo

      Netzabschaltungen oder bei einen Gewitter
      ist ist der Strom im Jahr 2-3 mal weg.
      liegt leider am Netzversorger

      Habe jetzt eine Pv Anlage mit Speicher und Notstrom Betrieb (manuell umschalten) bekommen da fällt es wieder auf das sich nach dem umschalten was aufhängt .

      Mit freundlichen Grüßen

      Kommentar

      • dasquiddi
        Smart Home'r
        • 21.01.2021
        • 63

        #4
        Kleine USV möglich? Dann würde der MS weiterlaufen und ev. nur Internet unterbrochen sein.
        Was häng sich den konkret auf? Fest verdrahtete Ein-/Ausgänge oder dinge über Dritt-Systeme?

        Kommentar

        • Lightpicture
          Lebende Foren Legende
          • 16.11.2015
          • 3884

          #5
          Hallo Asd1234

          USV wie von dasquiddi beschrieben habe ich von Beginn in Verwendung.
          Hatte noch keine Ausfälle.

          Kann ich sehr empfehlen.
          FG
          Lightpicture

          Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN

          Kommentar

          • Lightpicture
            Lebende Foren Legende
            • 16.11.2015
            • 3884

            #6
            Hallo Asd1234

            USV
            Delta
            DRU-24V10ACZ
            habe ich in Verwendung.
            Kostet knapp 40.-
            FG
            Lightpicture

            Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN

            Kommentar


            • Paulchen_Panther
              Paulchen_Panther kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Wusste gar nicht, dass es solche USV-Netzteile für die Hutschiene (abgesehen von Loxones Power Supply and Backup) gibt… Was verwendest du als Akku?
          • Asd1234
            LoxBus Spammer
            • 03.01.2016
            • 294

            #7
            Hallo

            Ehrlich gesagt was sich genau aufhängt habe ich nie nachgeforscht (ich denke aber das es meine IO Module sind)
            Das sollte ich vielleicht mal machen .

            Das mit der USV schaue ich mir mal an .


            Danke

            Kommentar

            • Lightpicture
              Lebende Foren Legende
              • 16.11.2015
              • 3884

              #8
              Hallo Paulchen_Panther



              2 Stk von diesem Akku.
              Läuft seit mehr als einem Jahr sehr zuverlässig.
              FG
              Lightpicture

              Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN

              Kommentar


              • Paulchen_Panther
                Paulchen_Panther kommentierte
                Kommentar bearbeiten
                Vielen Dank für die Info, überleg ich mir auch einzubauen um die kurze Zeitspanne zwischen Stromausfall und Notstrom zu überbrücken.

              • Lightpicture
                Lightpicture kommentierte
                Kommentar bearbeiten
                Dafür ist es perfekt das Teil.
                Notstrom habe ich keinen, bei Stromausfall hat es schon sehr gut gehalten.