    Wie Ladeleistung am Vormittag mit Loxone Gen24 begrenzen?

    Hallo,

    ich habe einen Fronius Gen24 Wechselrichter mit BYD Battterie und die Verbindung mit dem Wechselrichter zum Miniserver mehr oder weniger über dieses https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...ith+Modbus+TCP Howto realisiert weil ich einen Miniserver 1. Generation habe.
    Da rund um Mittag meistens ein extremer Stromüberschuss herscht (Das sehe ich auch in den Daten meiner EEG), möchte ich am Morgen die Batterie nur auf sagen wir 20% laden und den Rest dann am frühen nachmittag laden lassen. Aber trotzdem sollten am Vormittag diese 20% auch genutzt werden wenn mal eine Wkolke vor die Anlage zieht und gerade hoher Eigenverbrauch anliegt.

    Ich habe es bisher nur geschafft dem Fronius Wechselrichter zu sagen: Lade bis 20% und halte dann auf 20%. Aber dann hält er wirklich die 20% und wenn der Verbrauch größer als die PV-Produktion ist, dann wird aus dem Netz gezogen.

    Hat da jemand eine bessere Lösung oder eine Idee wie man das umsetzen könnte?


    Schöne Grüße
    Peter
    Miniserver, 4 x Extension, 1wire, 12 fach KNX-Schaltaktor
    Raspi3 für: NAS und Audio-Server(2 Räume)
    Raspi2 zur Anbindung meiner Fröling Hackschnitzelheizung
  • AlexAn
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 4559

    #2
    Aus meiner Sicht kann das nur klappen wenn du da eine Prognose mit einbeziehst. Mit der nächsten Release kommt das für die abonnierte Wetterprognose.
    Da in Österreich die dynamischen Netztarife in der Pipeline sind, wird das sicherlich noch ein größeres Thema werden. Im Prinzip bräuchten wir einen Energiemanager analog zum Spotpreis mit integrierter Prognose.
    Grüße Alex

    Kommentar


    • Peter_Aschenberger
      Peter_Aschenberger kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Du hast natürlich recht, Aber Schritt für Schritt, erstmal will ich diese Funktiion sauber hinbringen und dann geht's an die Prognose ;-)
  • SPS-Guru
    Extension Master
    • 27.12.2022
    • 138

    #3
    Du könntest die Ladeleistung über den StorCtl_Mod = 1 (aktiviert das Ladelimit) regeln.
    Beispiel unten setzt die Ladeleistung der Batterie auf "0" und die Entladeleistung auf 100%.
    Für andere Ladeleistungen den Wert für "InWRte" anpassen. 0-10000 = 0-100% der möglichen
    Ladeleistung.
    Achtung die 0-100% orientieren sich nach der Batteriekapazität. (10000/WChaMax)*Sollwert(W)

    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 21
Größe: 11,5 KB
ID: 469153

    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 22
Größe: 14,4 KB
ID: 469154​​

    Kommentar


    • Peter_Aschenberger
      Peter_Aschenberger kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Danke, das muss ich mir heute Abend mal anschauen.

    • leopoldiskatzinakis
      leopoldiskatzinakis kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      So mache ich es auch. Ich begrenze es je nach Wetter bzw. PV Prognose (solcast Daten), Uhrzeit etc. wobei ich aktuell nur vollständig begrenze.

    • Peter_Aschenberger
      Peter_Aschenberger kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Was meinst du mit vollständig begrenzen?
  • SPS-Guru
    Extension Master
    • 27.12.2022
    • 138

    #4
    Ich habe mir für die Batteriefunktionen eine Logik gebaut
    mit welcher ich alles von Hand ansteuern kann oder im
    "AUTO" -Mode übernimmt der WR allerdings steuere ich
    auch da unter anderem die Ladeleistung gemäss Tageszeit
    und kurz vor max. SOC. Also wenn max. SOC 90% dann wird die
    Ladeleistung ab 80% auf 1kW reduziert.

    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 6
Größe: 52,1 KB
ID: 469195

    Kommentar


    • Peter_Aschenberger
      Peter_Aschenberger kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Das habe ich bei mir ganz ähnlich aufgebaut. Und jetzt gehts an die Automatisierung wann welcher Modus verwendet wird.
  • Peter_Aschenberger
    Smart Home'r
    • 27.08.2015
    • 71

    #5
    @ SPS-Guru: Vielen Dank, es hat funktioniert. Ich habe es gerade eben getestet und es macht genau was es soll.

    Danke
    Miniserver, 4 x Extension, 1wire, 12 fach KNX-Schaltaktor
    Raspi3 für: NAS und Audio-Server(2 Räume)
    Raspi2 zur Anbindung meiner Fröling Hackschnitzelheizung

    Kommentar

    • GeoPod
      MS Profi
      • 20.01.2021
      • 544

      #6
      SPS-Guru Dank dir vielmals für deinen Screenshot. Könntest du vielleicht die Werte hinter den Modi bereitstellen?
      Vielleicht auch die Logic hinter dem "Auto-Modus".

      Kommentar

      • SPS-Guru
        Extension Master
        • 27.12.2022
        • 138

        #7
        Die Werte hinter den Radiotasten und Statusbausteinen kann ich schon
        zur Verfügung stellen. Die Logik zu den Funktionen hinter dem AUTO-Mode
        sind zu komplex das würde hier zu weit führen aber die Erklärung zu den
        Signalen welche im AUTO-Mode die Lade-/Entladeleistung beeinflussen schon.

        M_CMD_Laden, Typ: Analog, <v>
        M_Limit_Ladeleistung, Typ: Analog, <v>W
        M_CMD_Entaden, Typ: Analog, <v>
        M_Limit_Entadeleistung, Typ: Analog, <v>W

        Im «AUTO-Mode» kann über die Signale «M_CMD_Laden» und «M_CMD_Entladen»
        die Lade-/Entladeleistung gesteuert werden.

        0 = inaktiv, 1-x die jeweilig im Statusbaustein «Batterie Ctrl-CMD» hinterlegte Funktion.

        Mit den Signalen «M_CMD_Laden» und «M_CMD_Entladen» können über einen
        Analogwahlschalter die jeweiligen Sollwerte «M_Limit_Ladeleistung « und
        «M_Limit_Entladeleistung» zu den CMD’s bereitgestellt werden.

        Logik Batteriesteuerung:

        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 12
Größe: 85,5 KB
ID: 469229

        Kommentar

        • SPS-Guru
          Extension Master
          • 27.12.2022
          • 138

          #8
          Batterie Ctrl-Mode

          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 19
Größe: 12,2 KB
ID: 469231
          Batterie Ctrl-CMD
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 5
Größe: 19,5 KB
ID: 469232
          GEN24-StorCtlMod
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 6
Größe: 9,0 KB
ID: 469233
          ​​

          Kommentar

          • SPS-Guru
            Extension Master
            • 27.12.2022
            • 138

            #9
            GEN24-InWRte
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 5
Größe: 9,7 KB
ID: 469235
            GEN24-OutWRte
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 3
Größe: 9,8 KB
ID: 469236

            Kommentar

            Lädt...