Bei mir stimmen auch die Zahlen nicht was den Netzbezug anbetrifft. Ich habe einmal vom Zähler Netz z.b. 12KW Bezug und in der Grafik Verbrauch stehen dann nur 10 oder 11.... Habe einmal ein Ticket erstellt am Freitag letzte Woche, bisher null Feedback.Kommentar
-
Habe das gleiche Problem der Baustein für den Stromzähler liefert meinen aktuellen Verbrauch in Watt nur der Energieflussmonitor zeigt nichts an bei Netzbezug. Verändert wurde an der Konfiguration nichts. Hoffentlich wird dies schnell behoben.Kommentar
-
Mein ticket wurde mittlerweile bearbeitet, loxone hatte meine Config und sagt das alles richtig konfiguriert ist, war ja aber auch zu erwarten da es ja schon funktioniert hatte.
es gibt wie oben bereits geschrieben eine BugID zum Eigenverbrauch, die bitte ist nun diesen fix abzuwarten.
Schauen wir mal, hätte mir etwas mehr Analyse gewünscht, so ist zumindest für den moment das ticket zu 🙄Kommentar
-
Ich hatte mir eigentlich erwartet, dass mit dem letzten App Update vor ein paar Tagen der Bug gefixt ist. Ist er aber nicht. Es kann sich eigentlich nur um einen Bug in der App handeln, weil die richtigen Werte ja auch angezeigt werden. Schwache Leistung, Loxone.Kommentar
-
Der ganze Energieflussmonitor könnte eine Überarbeitung brauchen. Eigenverbrauch interessiert mich weniger, Autarkie wäre für mich Interesssanter. Wäre nett diese Felder anpassen zu können. Das Sterndiagramm könnte auch mehr als 6 Ringe vertragen. In der Produktion/Verbrauchssringen könnte ein Prozentsatz stehen damit dieser Raum genutzt wird.Kommentar
-
Neue Public Beta ist erschienen aber keine Änderung am Bug bei mir was den Verbrauch betrifft. Laut dem geschlossenen Ticket sollte in den Changelogs dann folgende Bug ID als behoben auftauchen: BG-I41655
Diese ist bisher nicht enthalten somit scheint das eher ein Thema zu sein, so zumindest meine Vermutung für eine zukünftige Version und nicht für den aktuellen Release Candidate.Kommentar
-
Bei mir rechnet Loxone manchmal auch falsch. Ich kann das auch reproduzieren: Wenn ich die Tage zurückgehe, dann kommt es ab und zu vor, dass der Wert im Kasten "Energie erzeugt" nicht zum weiter unten angegebenen Eigenverbrauch in % passt. Wenn ich dann ein Tag vor und dann wieder zurückgehe, dann stimmen die Werte immer!
Dieser Fehler tritt nur auf (aber nicht immer), wenn es ein paar Sekunden dauert, bis die Werte vom MS abgerufen wurden. Bevor die Werte weiter unten angezeigt werden, wird der Eigenverbrauch in % oben bereits falsch bzw. mit 0% angezeigt. Für den gleichen Tag tritt der Fehler aber nachfolgend nicht mehr auf, wenn man vor- oder rückwärts die Tage gewechselt hat. Die Werte für diesen Tag werden bei wiederholten Aufrufen sofort angezeigt, selbst wenn man mehrere Monate tageweise zurückgeht.
Wenn ich z.B. auf frühere Monate gehe (über Auswahl "Tage" bzw. "Monate") gehe und dann wieder auf "Leistung", so dass ich einen Tag sehe, den ich mit hoher Wahrscheinlichkeit mir noch nicht angesehen habe, tritt der beschriebenen Fehler bei mir mit fast 100%iger Wahrscheinlichkeit auf. Mein MS hat V14.5.12.7.
Das Verhalten kann ich aber nur im Browser feststellen und nicht in der (iOS) App. Die wurde wohl vor 3 Tagen auf v16.1.2 aktualisiert.
Am Rande auch interessant: für der aktuelle Tag sieht man bei "Produktion" die momentane Produktion (0W im Screenshot von maxw ). Für vergangene Tage sieht man dort immer die gesamte Produktion des Tages (mit "h" am Ende).
UPDATE: es scheint an der App zu liegen, denn auf meinem iPad mini hatte ich noch den Fehler und nach dem Update der App auf v16.1.2 war er verschwunden. Dafür habe ich mit der Version wieder den (alten) Fehler, dass das Bild der Intercom sich nach dem Klingeln nicht selbst wieder schießt. Echt super, Loxone.Zuletzt geändert von Jan W.; vor 6 Tagen.Miniserver v14.5.12.7, 2x Ext., 2x Relay Ext., 2x Dimmer Ext., DMX Ext., 1-Wire Ext., Gira KNX Tastsensor 3 Komfort, Gira KNX Präsenzmelder, Fenster- und Türkontakte, Loxone Regen- und Windsensor, Gira Dual Q Rauchmelder vernetzt, 1x Relais-Modul