Modbus Mennekes

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Daniel1304
    Azubi
    • 19.11.2024
    • 6

    #1

    Modbus Mennekes

    Hallo ich bin neu hier, daher bin ich mir nicht ganz sicher ob ich in der richtige Rubrik bin.
    Ich bin momentan dabei eine Mennekes Professional in die Loxone einzubinden und habe festgestellt, dass wenn ich die Power Register für L1 - L3 auslese nur bei L2 und L3 werte stehen aber nicht bei L1. Zusätzlich ist bei dem Register Meter_Energie_L1 der Wert 9716844,0 und bei L2 u. L3 4294967295,0.
  • hismastersvoice
    Supermoderator
    • 25.08.2015
    • 7598

    #2
    Warum nutzt du nicht einfach die Loxone Library?

    Kein Support per PN!

    Kommentar

    • Daniel1304
      Azubi
      • 19.11.2024
      • 6

      #3
      Mitunter dieser Vorlage habe ich die Werte in mein Programm übertragen, nur halt nicht 1:1 kopiert. Die Vorlage würde aber auch nicht helfen bei der Modbus Kommunikation wenn ich trotz gleicher IO-Adressen für mich unschlüssige Werte übertragen werden.

      Kommentar


      • hismastersvoice
        hismastersvoice kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Unschlüssige Werte sind meist falsche Datentypen.
        Aber da du so wenig Infos lieferst kann man auch nicht wirklich helfen.
    • Daniel1304
      Azubi
      • 19.11.2024
      • 6

      #4
      Hier ein paar Werte:
      Und die Einstellungen der einzelnen Sensoren
      Angehängte Dateien

      Kommentar


      • hismastersvoice
        hismastersvoice kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Gibt es eine Modbus Register Übersicht für das Gerät zum download?
    • Daniel1304
      Azubi
      • 19.11.2024
      • 6

      #5
      Ja in der Loxone Library ganz unten.
      Angehängte Dateien

      Kommentar

      • hismastersvoice
        Supermoderator
        • 25.08.2015
        • 7598

        #6
        Die 32Bit sind schon mal 2x 16Bit mt Reihenfolge.
        Ich würde hier nicht Wortreihenfolge sondern Bytereihenfolge sehen.

        Was du auch noch schauen musst, je nach Anbieter wird mit 0 ode mit 1 angefangen zu zählen.
        Das heißt das ggf. nicht 700 sondern 699 das erste deiner beiden Register ist.

        Tip
        Tolles tool für Modbus
        QModBus homepage

        So habe ich bis jetzt jede Ungereimtheit bei Modbus gefunden.
        Kein Support per PN!

        Kommentar

        • Daniel1304
          Azubi
          • 19.11.2024
          • 6

          #7
          Dann müssten aber die Werte für Strom und Spannung auch verschoben sein und die passen. Und das ändern von Wortreihenfolge auf Bytereihenfolge hat nichts geändert

          Kommentar


          • hismastersvoice
            hismastersvoice kommentierte
            Kommentar bearbeiten
            Ohne Wort oder Bytereihenfolge?
        • Daniel1304
          Azubi
          • 19.11.2024
          • 6

          #8
          Es ist jetzt mal ohne Wort und Bytereihenfolge. Habe auch noch einen virtuellen Status mit Statistik angeschlossen und mir ist aufgefallen, dass zeitweise Werte kommen in verschiedenen Abständen Werte kommen. Jedoch passen die Werte aus Elektrotechnischer Sicht nicht ganz zusammen.
          Angehängte Dateien

          Kommentar

          Lädt...