ich möchte meiner Wärmepumpe über Modbus die Vorlauftemperatur für das Brauchwasser und Vorlauf Heizkreis 1 vorgeben. Mit welchem Baustein könnte man dies realisieren?
Vorlauftemperatur Heizkreis Wärmepumpe
Einklappen
X
-
Es gibt doch den Baustein Heizkurve. Der errechnet doch die Temperatur. Diesen Wert dann der WP übergeben.Miniserver V2 17 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
Mobotix T24, 1 x Raspberry Pi 4, Air Energiemonitor, Loxberry,
2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus, Tree 3Phasen Zähler, Wolf Wärmepumpe CHA07 mit 0-10V Ansteuerung für Wärme und Kälteerzeugung.
Solakon Modbus TCPIP Anbindung. Miniserver V1 17 RC für Außenanlage Verbindung über WLAN Fritz!Box Repeater -
Kommentar
-
Ich nehme hier 50°C Festwert. Je nach Brauchwasserspeicher, müsste man das Legionellenthema noch berücksichtigen. Ich habe einen Hygienespeicher, da ist die Gefahr geringer, dass Legionellen entstehen. Eventuell noch etwas mehr als 50°C einstellen und mit einer Hysterie arbeiten. ZB. wenn die Temperatur 48°C erreicht, dann bis auf 55 °C hochheizen und erst wieder unterhalb von 48°C der WP den Befehl zur Wärmeerzeugung erteilen. Ist halt eine Frage der Taktung und Leistung. Wenn deine WP dimmbar ist, kann die Taktung verringert werden. Eventuell auch das Kalkthema berücksichtigen.Zuletzt geändert von telefonjoker; 18.12.2025, 18:51.
-
Kommentar